Situatie: bureaulamp met trafo - GY6.35 halogeen steeklampje (1stuk) op 12V met 50W max markering (gebruikte lampjes zijn 50W).
Probleem: lampjes gaan elke keer heel snel stuk (zwartgeblakerd).
Vaststelling: na meting met multimeter (op 200V AC stand) op de contacten van de fitting constateer ik een redelijk stabiele waarde (fluctueert soms een beetje) van 12.6V-12.7V
Vraag: is dit voltage te hoog? Is de trafo kapot?
Probleem: lampjes gaan elke keer heel snel stuk (zwartgeblakerd).
Vaststelling: na meting met multimeter (op 200V AC stand) op de contacten van de fitting constateer ik een redelijk stabiele waarde (fluctueert soms een beetje) van 12.6V-12.7V
Vraag: is dit voltage te hoog? Is de trafo kapot?
- cadsite
- userbase crew
- Berichten: 6872
- Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
- Locatie: Kortrijk
- Uitgedeelde bedankjes: 318 keer
- Bedankt: 714 keer
- Recent bedankt: 6 keer
Dat had een logische verklaring kunnen zijn.
Los daarvan, kan je niet beter een led-variant gebruiken?
Misschien is de armatuur te gesloten waardoor de warmte niet goed weg kan.
Een gewone transfo verlaagt de spanning, afhankelijk van de bron. Als er 250V is zal de uitgang hoger zijn dan wanneer er 220V spanning op het stopcontact staat.
Los daarvan, kan je niet beter een led-variant gebruiken?
Misschien is de armatuur te gesloten waardoor de warmte niet goed weg kan.
Een gewone transfo verlaagt de spanning, afhankelijk van de bron. Als er 250V is zal de uitgang hoger zijn dan wanneer er 220V spanning op het stopcontact staat.
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
1 week tot een aantal weken. Mijn vriendin gebruikt deze voor haar thuiswerk. Ik heb hier eentje staan met steeklampjes op 12v - 20W en ik heb die nog nooit moeten vervangen...
edit: heb de lamp opengedaan en op de originele wikkeltrafo staat output van 11.9V - 50 Hz - 4A en een input van 240V op 50Hz
edit2: bronspanning is 233V
edit: heb de lamp opengedaan en op de originele wikkeltrafo staat output van 11.9V - 50 Hz - 4A en een input van 240V op 50Hz
edit2: bronspanning is 233V
- cadsite
- userbase crew
- Berichten: 6872
- Lid geworden op: 20 jan 2015, 16:10
- Locatie: Kortrijk
- Uitgedeelde bedankjes: 318 keer
- Bedankt: 714 keer
- Recent bedankt: 6 keer
bronspanning kan al eens serieus veranderen.
Als er veel zon en wind is gaat dat in sommige regio's richting 253V.
Ik vermoed niet dat de transfo de oorzaak is, wel het grote vermogen van de lamp. Halogeen wordt heel warm, hoe straffer, hoe meer vermogen.
50W is echt wel veel. Als er dan geen goede warmte afvoer is wordt het te warm.
Als er veel zon en wind is gaat dat in sommige regio's richting 253V.
Ik vermoed niet dat de transfo de oorzaak is, wel het grote vermogen van de lamp. Halogeen wordt heel warm, hoe straffer, hoe meer vermogen.
50W is echt wel veel. Als er dan geen goede warmte afvoer is wordt het te warm.
-
- Elite Poster
- Berichten: 2799
- Lid geworden op: 09 mei 2007, 11:44
- Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
- Bedankt: 213 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Ja, ik vermoed ook dat het echt de warmte is die het stuk maakt. 50W is heel veel voor zo'n klein steeklampje. En als het dan nog in een afgesloten kap zit. Ik zou't zo snel mogelijk vervangen door een led lampje eigenlijk
-
- Moderator
- Berichten: 18399
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1001 keer
- Bedankt: 3732 keer
- Recent bedankt: 21 keer
Inderdaad, warmte
Gewoon het 50W lampje vervangen door een minder sterk (20W, 35W). Zal niet meer stuk gaan (en waarschijnlijk ook licht genoeg voor een burealamp).

Gewoon het 50W lampje vervangen door een minder sterk (20W, 35W). Zal niet meer stuk gaan (en waarschijnlijk ook licht genoeg voor een burealamp).
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Alright, heb altijd 50W lampjes gestoken omdat er ook specifiek vermeld staat op het kapje dat er max. 50W in mag.
Ik zal inderdaad kijken om ofwel minder sterke lamjes te steken ofwel gelijk de switch te maken naar een LED-variant.
Merci iedereen!
Ik zal inderdaad kijken om ofwel minder sterke lamjes te steken ofwel gelijk de switch te maken naar een LED-variant.
Merci iedereen!
- Belgissschenaap
- Elite Poster
- Berichten: 986
- Lid geworden op: 21 nov 2020, 07:01
- Uitgedeelde bedankjes: 119 keer
- Bedankt: 140 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Voor die lampjes zijn leds wel echte aanraders.
Die leds werken best voor onrechtstreeks licht, maar zijn ook echt voldoende voor directe verlichting. Schaduw is echt miniem
Die leds werken best voor onrechtstreeks licht, maar zijn ook echt voldoende voor directe verlichting. Schaduw is echt miniem
- heist_175
- Moderator
- Berichten: 16310
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 519 keer
- Bedankt: 1180 keer
- Recent bedankt: 6 keer
Bij LED's kan je het tegenovergestelde bekomen: zo weinig verbruik dat de transfo het ook niet meer trekt
.
Je moet kijken wat er op de transfo staat van min & max belasting.

Je moet kijken wat er op de transfo staat van min & max belasting.
-
- Pro Member
- Berichten: 284
- Lid geworden op: 10 mei 2020, 12:33
- Locatie: Hasselt
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 40 keer
Dat geldt voor dimmers, niet voor een transfo.
Ik zie wel dat er 12V wisselspanning is. Voor halogeen geen probleem, maar een led heeft eigenlijk gelijkspanning nodig. Bij aanschaf goed opletten dat deze AC ondersteunt.
Ik zie wel dat er 12V wisselspanning is. Voor halogeen geen probleem, maar een led heeft eigenlijk gelijkspanning nodig. Bij aanschaf goed opletten dat deze AC ondersteunt.
Laatst gewijzigd door luukske 12 mei 2023, 12:19, in totaal 1 gewijzigd.
- Joe de Mannen
- Elite Poster
- Berichten: 6935
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 523 keer
- Bedankt: 676 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Dat issue komt alleen voor bij 'electronische transfos'.
Let er wel op dat uw led lamp AC aankan...
J.
Let er wel op dat uw led lamp AC aankan...
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
- Pro Member
- Berichten: 266
- Lid geworden op: 13 feb 2018, 08:36
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 29 keer
Is 50 W niet een beetje op het randje als er 12 V 4 A (dus 48 VA) staat op die transfo?
EDPnet Fiber XS 150/50 .:. Hardware: (OpenWrt 24.10 HEAD): MikroTik RB5009UG+S+IN ◌ ZyXEL GS1900-10HP PoE+ ◌ TP-Link EAP615-Wall (802.11ax) ◌ Netgear WAX202 (802.11ax) ◌ Netgear GS108T v3
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Het was vandaag 20% korting bij de brico dus ben om een Osram LED gegaan met de juiste fitting. Geeft toch aanzienlijk minder licht (veel minder lumens) maar toch nog steeds behoorlijk. Misschien was de vorige situatie wel wat overkill...
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
De OSRAM lamp is vandaag reeds kapot. Kan ik zomaar niet laten passeren voor een lampje met originele verkoopprijs van €17!
Ik ga er daarnet mee terug naar de lokale brico waar ik hem kocht, daar werd mij gemeld dat er op LED lampen maar een garantie wordt gegeven door de winkel van 6maanden, ik moest zelf OSRAM contacteren wilde ik garantie claimen. Daar ik hier helemaal niet zeker van was ben ik terug naar huis gegaan.
Nu ik wil opzoeken of dit wel klopt kan ik hier niks over terugvinden. Volgens mij is die brico gewoon verplicht van mij garantie te geven, neen?
Ik ga er daarnet mee terug naar de lokale brico waar ik hem kocht, daar werd mij gemeld dat er op LED lampen maar een garantie wordt gegeven door de winkel van 6maanden, ik moest zelf OSRAM contacteren wilde ik garantie claimen. Daar ik hier helemaal niet zeker van was ben ik terug naar huis gegaan.
Nu ik wil opzoeken of dit wel klopt kan ik hier niks over terugvinden. Volgens mij is die brico gewoon verplicht van mij garantie te geven, neen?
- on4bam
- Moderator
- Berichten: 6479
- Lid geworden op: 05 mei 2006, 16:05
- Locatie: 127.0.0.1 of elders
- Uitgedeelde bedankjes: 308 keer
- Bedankt: 634 keer
- Recent bedankt: 6 keer
Ze gaan er waarschijnlijk van uit dat je voor dat bedrag niet zeer veel moeite gaat doen. Ik zou er hen in elk geval op wijze dat de garantie afhandelen door hen moet gebeuren en daar op aandringen (op een druk ogenblik luid genoeg praten in de winkel
) en anders proberen via de winkelverantwoordelijke of via de website.
Doen ze moeilijk dan is iets openbaar (FB, Twitter... als ze daar actief zijn) een mogelijkheid.

Doen ze moeilijk dan is iets openbaar (FB, Twitter... als ze daar actief zijn) een mogelijkheid.
Bye, Maurice
https://on4bam.com
https://on4bam.com
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Ok, bedankt.
Ik heb daarnet nog even naar de klantendienst zelf gebeld via hun 0800-nummer en ik heb inderdaad gewoon 2 jaar garantie op deze lamp.
Schandalig dat ik met een kluitje in het riet werd gestuurd in de winkel zelf.
Ik heb daarnet nog even naar de klantendienst zelf gebeld via hun 0800-nummer en ik heb inderdaad gewoon 2 jaar garantie op deze lamp.
Schandalig dat ik met een kluitje in het riet werd gestuurd in de winkel zelf.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1047
- Lid geworden op: 08 jun 2011, 06:35
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Mijn ervaring is dat zowel in DHZ zaken als supermarkten je vaak met 'aangevers/rekkenvullers' krijgt te maken die weinig/geen kennis meer hebben van de producten die ze verkopen.
Heppie NY!
- Goztow
- Administrator
- Berichten: 15095
- Lid geworden op: 14 nov 2006, 16:21
- Locatie: Brussel
- Uitgedeelde bedankjes: 1674 keer
- Bedankt: 1464 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Mijn ervaring in onze brico is toch dat die mensen redelijk wat kennis van zaken hebben. Ik vraag bijna altijd waar ik dingen kan vinden want onze brico is heel groot. Ik krijg altijd direct een correct antwoord. Als ik hulp vraag over hoe ik een product kan gebruiken dan krijg ik dat ofwel direct ofwel verwijst men me naar de rayon verantwoordelijke die dan meestal wel kan helpen. Dit helpt jou niet maar ik wou toch even een tegengesteld geluid laten horen
-
- Elite Poster
- Berichten: 1047
- Lid geworden op: 08 jun 2011, 06:35
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Gelukkig dat het ook nog anders is.
Ik heb dat door de jaren heen zien veranderen dat de technische kennis afneemt in die DHZ zaken maar denk dat dit gewoon een algemeen fenomeen is.
Her moet natuurlijk ook bij gezegd worden dat de concurrentie groter is geworden en het online kopen daar ook een invloed op moet hebben.
HIer gaan ze zelfs een Brico sluiten.
Ik heb dat door de jaren heen zien veranderen dat de technische kennis afneemt in die DHZ zaken maar denk dat dit gewoon een algemeen fenomeen is.
Her moet natuurlijk ook bij gezegd worden dat de concurrentie groter is geworden en het online kopen daar ook een invloed op moet hebben.
HIer gaan ze zelfs een Brico sluiten.
Heppie NY!
- Ratface
- Premium Member
- Berichten: 621
- Lid geworden op: 09 jan 2012, 13:45
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 69 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Neen, zo had men dat niet begrepen. Ik heb daar weinig woorden aan verspild. Ik heb gezegd dat ik dat lampje daar 1,5 jaar geleden gekocht had en dat het reeds kapot was en ik aanspraak wilde maken op mijn garantie. Vervolgens komt de verntwoordelijke er bij en zegt 'op LED-lampen is er slechts 6 maanden garantie'.
-
- Pro Member
- Berichten: 405
- Lid geworden op: 25 jan 2006, 22:23
- Locatie: Kapelle op den Bos
- Uitgedeelde bedankjes: 26 keer
- Bedankt: 12 keer
jouw probleem heeft mogelijk te maken met slechte contact overgang. Ttz, er zal een vrij hoge elektr. stroom vloeien van +/- 4A bij gebruik van een 50W 12V lampje. Het lamphoudertje zelf is meestal zeer primitief ontworpen, 2x veertje en plaatjes dat tegen de lamp pinnetjes drukken. Na enkele jaren zal door onvoldoende (veer ) druk een probleem ontstaan, = slechte contact overgang, resultaat is een ongelofelijk temperatuurstijging, inbranden contacten en lamp falen. Je moet dus beiden, het lamphoudertje GY 6.35 en lamp vervangen anders blijft het probleem zich herhalenRatface schreef: 11 mei 2023, 10:50 Situatie: bureaulamp met trafo - GY6.35 halogeen steeklampje (1stuk) op 12V met 50W max markering (gebruikte lampjes zijn 50W).