Vandaag kwam men mijn bijkomende zonnepanelen installeren. Dit is op een plat dak.
Ik was zelf al aan het rekenen gegaan om de opbrengst te maximaliseren door de hoek en de afstand van de panelen te bepalen op basis van de beschikbare ruimte.
Ik kwam uit op 60cm tussen te panelen laten en een hoek van 10 graden.
Nu kwam men de installatie doen, en wat blijkt, de profielen zijn prefab en de afstand ligt vast (zo'n 33cm en 10-13 graden).
Men gaf aan dat dit geen slagschaduw zou geven op de panelen erachter, dat het er speciaal voor ontwikkeld was, maar ik heb toch mijn twijfels (in de herfst/wintermaanden).
Wat is jullie ervaring? Speelt die afstand veel rol in de wintermaanden?
Als ik Sunny Portal simulaties mag geloven lijkt het van wel...
En deze ook: https://www.eclecticsite.be/zonP/afstand_panelen.htm
Plat dak, afstand tussen zonnepanelen
- heist_175
- Moderator
- Berichten: 16395
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 519 keer
- Bedankt: 1196 keer
- Recent bedankt: 15 keer
De afstand speelt een grote rol.
Hoe meer afstand, hoe minder last van schaduw, maar hoe minder panelen ook.
Hoe minder afstand, hoe meer last van schaduw, maar hoe meer panelen.
De wintermaandan, als de schaduw het grootst zal zijn omdat de zon laag staat, levert ook minder opbrengst op.
En als de panelen recent zijn, dan zijn ze half-cut met op elke helft van een paneel een bypass-diode. Die zorgt ervoor dat "de onderkant" (waar de schaduw opduikt) niet meer meespeelt (nogal logisch), maar tegelijk niet het ganse paneel buiten dienst stelt. Je moet uw half-cut dan wel in portrait zetten en niet landscape
.
Hoe meer afstand, hoe minder last van schaduw, maar hoe minder panelen ook.
Hoe minder afstand, hoe meer last van schaduw, maar hoe meer panelen.
De wintermaandan, als de schaduw het grootst zal zijn omdat de zon laag staat, levert ook minder opbrengst op.
En als de panelen recent zijn, dan zijn ze half-cut met op elke helft van een paneel een bypass-diode. Die zorgt ervoor dat "de onderkant" (waar de schaduw opduikt) niet meer meespeelt (nogal logisch), maar tegelijk niet het ganse paneel buiten dienst stelt. Je moet uw half-cut dan wel in portrait zetten en niet landscape

-
- Elite Poster
- Berichten: 2814
- Lid geworden op: 09 mei 2007, 11:44
- Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
- Bedankt: 216 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Van mij liggen ze helemaal plat. Nadeel dat ze enkel in de zomer volle instraling hebben. Voordeel dat er altijd wel van ergens indirecte instraling is. Indertijd ook wat berekend en gedaan, maar maakte allemaal niet veel verschil
-
- Moderator
- Berichten: 18440
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1006 keer
- Bedankt: 3747 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Als je de link opent in de eerste post weet je het antwoord.glda19 schreef: 05 mei 2023, 00:20 Maar wat bedoelen ze met de afstand s in de link in de eerste post
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- keerekeerweere
- Moderator
- Berichten: 259
- Lid geworden op: 09 nov 2008, 10:47
- Locatie: Opwijk
- Uitgedeelde bedankjes: 75 keer
- Bedankt: 24 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Waarom niet /\ leggen? Bvb ipv op het zuiden te oriënteren oost-west tegen elkaar.
dan optimaliseer je oppervlakte. s ochtends en s avonds hogere waarden en s middags lagere piek.
dan optimaliseer je oppervlakte. s ochtends en s avonds hogere waarden en s middags lagere piek.
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
-
- Elite Poster
- Berichten: 4328
- Lid geworden op: 17 apr 2019, 11:47
- Uitgedeelde bedankjes: 130 keer
- Bedankt: 173 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Mijn panelen liggen ook 50-50 vooraan (Z-ZW) en achteraan (O-NO) en injecteer nu van 6u45 tot 20u10.keerekeerweere schreef: 06 mei 2023, 09:24 dan optimaliseer je oppervlakte. s ochtends en s avonds hogere waarden en s middags lagere piek.
Op zich veel beter dan m'n vriendin welke alles bijna puur zuid heeft liggen (maar veel minder uren kan injecteren).
Het is natuurlijk ook afhankelijk of je een batterij hebt of wil plaatsen... dan ga je best voor maximale opbrengt ipv. max. spreiding.
- NuKeM
- Administrator
- Berichten: 5684
- Lid geworden op: 10 nov 2002, 00:55
- Uitgedeelde bedankjes: 126 keer
- Bedankt: 268 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Ja en nee, ook met een batterij (van kleine capaciteit) kan het nuttig zijn te spreiden. Zo kan je 's ochtends of in de voormiddag met een O-Z oriëntatie de misschien door de nacht leeg getrokken batterij terug bijladen en kan je met Z-W oriëntatie misschien wat er door de dag is verbruikt terug bijladen voor de avond/nacht.DarkV schreef: 07 mei 2023, 17:02 Het is natuurlijk ook afhankelijk of je een batterij hebt of wil plaatsen... dan ga je best voor maximale opbrengt ipv. max. spreiding.
-
- Elite Poster
- Berichten: 829
- Lid geworden op: 03 aug 2010, 14:43
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 154 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Er zijn verschillende use cases mogelijk:
-best 40° pal op het zuiden => voor een klein dak, met kleine batterij, maximale opbrengst + zodat ook in de winter er nog een beetje opbrengst is
-best 10° pal op het zuiden => voor een medium plat dak, voor goede opbrengst en spreiding + investeringoptimalisatie (alleen in de winter is't weinig)
-best oost-west aanaangeschakelde panelen => voor met een plat dak de maximale opbrengst te halen tov de beschikbare oppervlakte
-best ......
alles start met je type dak/orientatie. Vervolgens moet je dat optimaliseren gegeven:
-je verbruik en verbruikspatroon
-je investeringsmaxium
-je risicoaversie, verwachtte inflatie energie (batterij)
-....
-best 40° pal op het zuiden => voor een klein dak, met kleine batterij, maximale opbrengst + zodat ook in de winter er nog een beetje opbrengst is
-best 10° pal op het zuiden => voor een medium plat dak, voor goede opbrengst en spreiding + investeringoptimalisatie (alleen in de winter is't weinig)
-best oost-west aanaangeschakelde panelen => voor met een plat dak de maximale opbrengst te halen tov de beschikbare oppervlakte
-best ......
alles start met je type dak/orientatie. Vervolgens moet je dat optimaliseren gegeven:
-je verbruik en verbruikspatroon
-je investeringsmaxium
-je risicoaversie, verwachtte inflatie energie (batterij)
-....