Energie is de laatste tijd een HOT topic.
Heb een totaal renovatie achter de rug dus echt alles vernieuwd A-Z.
Heb een Vaillant ketel hangen met hierop 8 radiatoren.
Enkele termen: cv ketel tweaken, waterzijdig inregelen en radiator ventilatoren.
1. cv ketel tweaken
Op internet vind je 101zaken met waar en niet waar.
Wat zijn volgens jullie de correcte instellingen voor aanvoer.
Aanvoer temperatuur radiatoren -> 60?
Aanvoer tapwater/water uit je kraan,douche -> minstens 60 ( i.v.m. legionellabacterie )
2. waterzijdig inregelen
Leuk filmpje ( van GoT overgenomen )
https://www.youtube.com/watch?v=WfytTzfl8TE
Hoe begin je eraan?
- 1.Voer het inregelen bij voorkeur uit in de winter, wanneer het buiten goed koud is.
2.Zet alle ramen/deuren in je huis open. Dit is nodig zodat de warmte het huis uit kan, waardoor de radiatoren hun wamte ongehinderd kunnen afgeven en je ketel blijft stoken.
3.Zet alle radiatorkranen/voetventielen/inregeling thermostaatkraan volledig open.
4.Geef je kamerthermostaat een beste slinger (26 °C bijv.) zodat je zeker weet dat hij een poosje blijft stoken.
5.Gebruik een meetinstrument om de aanvoer en retourtemperatuur te meten, bijvoorbeeld een infrarood thermometer. Bepaal, afhankelijk van de aanvoertemperatuur, de gewenste delta T, 'ΔT' (verschil tussen aanvoer en retour). Bij 70 °C aanvoer is de ΔT rond de 20 °C en bij nog lagere aanvoer is de ΔT ook lager. Bij een aanvoer van 65 a 60 °C zul je waarschijnlijk op een ΔT van rond de 15 uit willen komen. Beter lukt vaak wel (ΔT van 20 bijv.) maar dan neemt de capaciteit van je radiatoren ook vrij sterk af. Ook iets waarmee je zult moeten experimenteren dus.
6.Stel de radiator met behulp van de radiatorkaan / het voetventiel of een voorinstelbare afsluiter in de kraan (o.a. Danfoss) zo af dat het uitstromende water koeler is dan het instromende water. Dit is dé manier om de radiatoren ver van de ketel warm te krijgen. Wanneer je alle radiatoren (op één na, bijvoorbeeld de badkamer radiator) hebt afgesteld kunnen de leidingen gaan ruisen; verlaag dan de pompsnelheid verder.
7.Let er op dat na een wijziging de retourtemperatuur natuurlijk niet direct omlaag gaat, er zit immers nog warm water in de radiator. Het kan zo een half uur duren voordat je echt effect kan meten. Ga ondertussen verder met de andere radiatoren en meet daarna nogmaals alles op. Maak steeds kleine aanpassingen, bijvoorbeeld een halve slag per keer. Om dit gemakkelijk bij te houden kun je een Excel document gebruiken wat ik hiervoor heb gemaakt, klik hier.
8.Nadat je alle radiatoren hebt ingesteld, loop ze dan nogmaals na, want door het instellen kan de ΔT op andere radiatoren weer gewijzigd zijn.
9.Ben je tevreden, zet dan de kamerthermostaat weer op een normale temperatuur, sluit deuren en ramen en zet thermostaatkranen weer op de gewenste stand.
3. radiator ventilatoren
Kamer zou tot 2x zo snel opwarmen -> ervaringen iemand?
alvast bedankt voor het advies,tips en tricks.