Dit gedeelte van het AREI gaat over de uitzonderingen die toegelaten zijn voor woningen gebouwd voor 1981M_016 schreef:Cfr.
https://economie.fgov.be/nl/publicaties ... ment-op-de
Bijlage Boek 1 - Deel 8 - p.241-244
bv.
13. Bescherming van wasruimten, badkamers, stortbadkamers en wasmachines
Gerenoveerde woning: AREI, keuring, eendraadshema
-
- Moderator
- Berichten: 18407
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1004 keer
- Bedankt: 3736 keer
- Recent bedankt: 18 keer
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- honda4life
- Moderator
- Berichten: 6140
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
- Bedankt: 391 keer
Uiteraard enkel voor de kringen zoals toen gebouwd.philippe_d schreef:Dit gedeelte van het AREI gaat over de uitzonderingen die toegelaten zijn voor woningen gebouwd voor 1981
Elk stukje nieuwe kabel valt er niet onder, over een verlengde/herstelde kabel kan je nog even discussiëren.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Elite Poster
- Berichten: 887
- Lid geworden op: 23 aug 2017, 22:52
- Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
- Bedankt: 103 keer
- Recent bedankt: 2 keer
@philippe_d
daar ging te vraag van @SpecialK toch over dacht ik ....
AREI Deel 1 p.251
Worden als bestaande elektrische installaties beschouwd:
iedere oude huishoudelijke elektrische installatie of elk gedeelte van een oude huishoudelijke elektrische
installatie waarvan de aanleg was aangevat vóór 1/10/1981 en die (dat) al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek overeenkomstig het oud AREI (in dit Boek “oude huishoudelijke elektrische installatie” genoemd);
daar ging te vraag van @SpecialK toch over dacht ik ....
AREI Deel 1 p.251
Worden als bestaande elektrische installaties beschouwd:
iedere oude huishoudelijke elektrische installatie of elk gedeelte van een oude huishoudelijke elektrische
installatie waarvan de aanleg was aangevat vóór 1/10/1981 en die (dat) al dan niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek overeenkomstig het oud AREI (in dit Boek “oude huishoudelijke elektrische installatie” genoemd);
-
- Moderator
- Berichten: 18407
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1004 keer
- Bedankt: 3736 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Inderdaad, sorryM_016 schreef:@philippe_d
daar ging te vraag van @SpecialK toch over dacht ik ....

VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
- Elite Poster
- Berichten: 1673
- Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
- Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
- Bedankt: 146 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Het gaat in dit geval over de kabel IN het verdeelbord, niet over de kabel tussen meterkast en verdeelbord. Op dit moment is er in de verdeelkast 6mm2 gebruikt om de "voeding" van de zekeringen naar elkaar door te lussen. Als al die draadjes vervangen moeten worden door 10mm2 ben je daar wel even zoet mee.honda4life schreef: Je kan er in bepaalde gevallen zeker met weg komen mits een aantal voorwaarden in de industrie.
Maar waat zijn we over bezig... enkele euro's besparen op enkele mm² koper?
De eigenaar denkt dat het wel ok zal zijn omdat er bij de vorige keuring geen opmerking over die draadsectie gemaakt is (wel over het ontbreken van schema's, een 40A differentieel op een 63A hoofdautomaat, en wat stopcontacten die loshingen).
Die zaken zijn allemaal opgelost, en het kan best zijn dat de keurder bij een nieuwe keuring niet eens naar die draadsectie kijkt, maar volgens mij is het eigenlijk niet in orde en het feit dat er bij de vorige keuring niets over gezegd is betekent niet dat dit nu geen aanleiding tot afkeuren kan zijn.
-
- Elite Poster
- Berichten: 887
- Lid geworden op: 23 aug 2017, 22:52
- Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
- Bedankt: 103 keer
- Recent bedankt: 2 keer
@SpecialK
Ik vermoed dat u hieromtrent zeker gelijk hebt
Een specifieke paragraaf/alinea hieromtrent zult u evenwel - denk ik - niet in het AREI terugvinden
https://www.acavzw.be/files/ckfinder/fi ... nitief.pdf p.5 punt 3.2
Ik vermoed dat u hieromtrent zeker gelijk hebt
Een specifieke paragraaf/alinea hieromtrent zult u evenwel - denk ik - niet in het AREI terugvinden
https://www.acavzw.be/files/ckfinder/fi ... nitief.pdf p.5 punt 3.2
-
- Pro Member
- Berichten: 275
- Lid geworden op: 14 aug 2010, 23:42
- Uitgedeelde bedankjes: 14 keer
- Bedankt: 24 keer
eventjes een vraagje voor mijn begrip:FlashBlue schreef: "Binnen de normen", ok verliesstroom van 290mA, in een defecte pir melder van uw buitenverlichting, permanent. Uw 300mA diff gaat niets doen, want "binnen de normen" voor hem.
En dan gaan we even tellen, bij een nominale spanning van 240v levert dat een permanent sluipverbruik op van 69,6 Watt. Laten we afronden naar 70Watt.
Dat is op een dag 1,6Kwh, en op een jaar 613 Kwh.
Laten we even een gemiddelde nemen van 20c per kwh, dan komt u dat neer op pakweg 120€ per jaar aan sluipverbruik. Hebben we nog steeds graag dat "klein lek"?
als er stroom loopt van de fase naar de aarde (en dus niet naar de 0); wil dat dan niet zeggen dat de meter die maar voor de helft "ziet"?
en dus dat ; hoewel er 70 Watt vloeit, de meter er slechts 613/2 = 306.5 kwh /jaar van zal tonen, oftewel een verlies van "maar" 60€/jaar?
Verder zijn de argumentenn hieronder inderdaad allemaal correct aangehaald...
- honda4life
- Moderator
- Berichten: 6140
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
- Bedankt: 391 keer
Doe het de dag van vandaag veilig, en koop van die bruggen. Is veel veiliger dan onder elke klem 2 draden te steken, het mag hoor... Daar niet van.SpecialK schreef:Het gaat in dit geval over de kabel IN het verdeelbord, niet over de kabel tussen meterkast en verdeelbord. Op dit moment is er in de verdeelkast 6mm2 gebruikt om de "voeding" van de zekeringen naar elkaar door te lussen. Als al die draadjes vervangen moeten worden door 10mm2 ben je daar wel even zoet mee.honda4life schreef: Je kan er in bepaalde gevallen zeker met weg komen mits een aantal voorwaarden in de industrie.
Maar waat zijn we over bezig... enkele euro's besparen op enkele mm² koper?
De eigenaar denkt dat het wel ok zal zijn omdat er bij de vorige keuring geen opmerking over die draadsectie gemaakt is (wel over het ontbreken van schema's, een 40A differentieel op een 63A hoofdautomaat, en wat stopcontacten die loshingen).
Die zaken zijn allemaal opgelost, en het kan best zijn dat de keurder bij een nieuwe keuring niet eens naar die draadsectie kijkt, maar volgens mij is het eigenlijk niet in orde en het feit dat er bij de vorige keuring niets over gezegd is betekent niet dat dit nu geen aanleiding tot afkeuren kan zijn.
Zo spaar je de ellende uit van een potentieel slecht contact in voorgaande automaten telkens weer te belasten.
Ze bestaan... Ook voor oudere automaten die nog niet gestandaardiseerd zijn op vorkklemmen (nu ja soms heb je wel te weinig plaats voor de beschermplaat goed te monteren.
Ook daar weer... Bij vorkklemmen heb je nog de mogelijkheid een draad in de gewone aansluitklemmen alleen te steken en goed te klemmen.
Steek NOOIT 3 aders onder eenzelfde klem, daar heb je lasdoppen voor.
Nog beter... Wago klemmen.
Daar kan je zelfs eens foefelen en 1,5mm2 doorverbinden met 2,5mm2.
De analoge ferraris meters meten 2 grootheden.profke schreef:eventjes een vraagje voor mijn begrip:
als er stroom loopt van de fase naar de aarde (en dus niet naar de 0); wil dat dan niet zeggen dat de meter die maar voor de helft "ziet"?
en dus dat ; hoewel er 70 Watt vloeit, de meter er slechts 613/2 = 306.5 kwh /jaar van zal tonen, oftewel een verlies van "maar" 60€/jaar?
Verder zijn de argumentenn hieronder inderdaad allemaal correct aangehaald...
Spanning tussen fase en nulleider.
Stroom door de fase.
Ze zijn nog zo vriendelijk om de spanning te meten na de stroomspoel, dus die verliezen moet je niet rechtstreeks betalen.
Ook je dag/nacht omschakel module wordt niet gemeten.
Wat er door de fase gaat, is gemeten en aangerekend (nulleider meten lijkt me echt uitzonderlijke vergissing)
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Premium Member
- Berichten: 669
- Lid geworden op: 28 jul 2014, 19:20
- Uitgedeelde bedankjes: 26 keer
- Bedankt: 36 keer
Vreemd genoeg gaat bij een groot probleem, de 300ma eerder uitslaan dan de 30ma.Edward Valckx schreef: 07 sep 2020, 16:35Ik ben het helemaal eens met uw bericht, maar met dit gedeelte niet. Als uw hoofddifferentieel 30mA is, en uw differentieels eronder ook 30mA, dan is het toch niet zeker welke eerst zal afspringen?FlashBlue schreef:Je kan nog steeds perfect segmentatie toepassing tussen uw natte en gewone zones als je met selectieve differientieelschakelaars werkt, dan gaat je 30mA natte zone diff nog steeds reageren voor je algemene 30mA diff reageert.
EDIT: ok, je bedoelt waarschijnlijk een differentieel type S vooraan, die trager uitschakelt dan een normale.
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Orange Flybox
Orange Extra surf card