Als je er eens dieper over nadenkt (of er een tekingetje bij maakt), dan zie je dat de teststroom in deze opstelling
3 keer door de spoel gaat:
- Fase 1 gaat door de spoel van klem 2 naar klem 1, en dan intern naar de testweeerstand.
- Fase 2 gaat door de spoel van klem 4 naar klem 3.
- Fase 2 gaat dan nog eens door de spoel via het bruggetje van klem N-boven naar klem N-onder, en dan intern naar de testweerstand
(2) en (3) heffen mekaar op (zelfde fase in tegenrichting), er is dus een on-evenwicht en de differentieëel moet trippen.
Het bruggetje zit dus theoretsich wel goed, maar het is niet de bedoeling om de teststroom 3 keer door de spoel te laten lopen
De
normale aansluiting in een 3x230V net moet zijn: Fase 1, 2, en 3 aansluiten op N, 2, 4. Op de foto hieronder is dat dus: bruin op N, de 2 zwarte op 2 en 4 (klem 6 niet gebruiken en dan natuurlijk geen bruggetje

).
Dan gaat de teststroom één keer door de spoel:
- Fase 1 gaat intern naar de testweeerstand (niet door de spoel)
- Fase 2 gaat door de spoel van klem 2 naar klem 1, en dan intern naar de testweeerstand
er gaat dus één fase door de spoel = on-evenwicht en de differentieëel moet trippen.