Hi
Ik denk er aan om een lucht lucht warmtepomp te installeren. Woon in een rijhuis.
Beneden de woonruimte komt in de 3 de plaats en just na de 1ste plaats een binnen unit
Hoe zo ik op een decoratieve manier de leidingen wegwerken?
Daar we gaan werken met een natuurlijke afloop moeten de leidingen 1cm per meter zakken.
Ik dacht bv om daar een zweven legplank over te laten maken
Of de leiding in zo iets weg te steken met en ledstrip
Weg werken leiding airco
-
- Moderator
- Berichten: 18408
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1004 keer
- Bedankt: 3736 keer
- Recent bedankt: 18 keer
De verbinding tussen binnenunit en buitenunit zijn 3 leidingen:
Deze condensafloop hoeft niet noodzakelijk dezelfde weg nemen of in dezelfde kabelgoot als de koperleidingen...
- 2 koperleidingen
- 1 electrische kabel
Deze condensafloop hoeft niet noodzakelijk dezelfde weg nemen of in dezelfde kabelgoot als de koperleidingen...
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.03, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
- honda4life
- Moderator
- Berichten: 6140
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
- Bedankt: 391 keer
Het is toch een hele pak om inderdaad 2 koelleidingen met isolatie, 1 elektriciteitskabel en 1 condensleiding weg te werken.
Laat staan als het moet afwateren dat het niet schots en scheef lijkt.
De beste oplossing is een muur door naar een minder opvallende ruimte of via de buitengevel.
Mooi is het niet, maar lang zie je het niet, bovendien kan je er gemakkelijk aan bij problemen (ik wil het nog wel eens zien bij nieuwbouw bij leidingen in de muren als de warmtepomp ooit aan vervanging toe is).
Hou er ook rekening mee dat je minstens 3 meter leiding moet hebben om het geluid van de buitenunit te dempen door de leidingen.
Laat staan als het moet afwateren dat het niet schots en scheef lijkt.
De beste oplossing is een muur door naar een minder opvallende ruimte of via de buitengevel.
Mooi is het niet, maar lang zie je het niet, bovendien kan je er gemakkelijk aan bij problemen (ik wil het nog wel eens zien bij nieuwbouw bij leidingen in de muren als de warmtepomp ooit aan vervanging toe is).
Hou er ook rekening mee dat je minstens 3 meter leiding moet hebben om het geluid van de buitenunit te dempen door de leidingen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- heist_175
- Moderator
- Berichten: 16326
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 519 keer
- Bedankt: 1182 keer
- Recent bedankt: 7 keer
Het bundeltje wordt typisch in een gat van diameter 67mm gestoken. Dus dat is best pittig inderdaad.
Koelleidingen zijn namelijk geïsoleerd, dus een forsere diameter dan het buisje met koelvloeistof alleen.
Je hebt niet zo gek veel opties:
- kabelgoten binnen
- kabelgoten buiten
- doorboring naar een "technische" ruimte waar lelijke kabelgoten niet zo erg zijn
- verstoppen in een ingemaakte kast
Koelleidingen zijn namelijk geïsoleerd, dus een forsere diameter dan het buisje met koelvloeistof alleen.
Je hebt niet zo gek veel opties:
- kabelgoten binnen
- kabelgoten buiten
- doorboring naar een "technische" ruimte waar lelijke kabelgoten niet zo erg zijn
- verstoppen in een ingemaakte kast
-
- Elite Poster
- Berichten: 781
- Lid geworden op: 12 mei 2011, 20:02
- Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
- Bedankt: 78 keer
Hier liggen de afvoerleidingen van de airco's waterpas boven de plint (achter een kast die een ganse muur inneemt). Over ongeveer 7m met 0cm verval. Vlak aan de airco zelf is er wél verval natuurlijk (unit hangt 2m hoger als het horizontale stuk).
Op de zolderverdieping zit er zelfs ergens een beetje een sifon in. (opnieuw: airco's hangen ongeveer 1 meter hoger als de sifon). In de praktijk loopt dat perfect af. Die condens is quasi perfect zuiver water. Helemaal niet erg als er ergens water in een leiding blijft staan ...
Op de zolderverdieping zit er zelfs ergens een beetje een sifon in. (opnieuw: airco's hangen ongeveer 1 meter hoger als de sifon). In de praktijk loopt dat perfect af. Die condens is quasi perfect zuiver water. Helemaal niet erg als er ergens water in een leiding blijft staan ...
-
- Elite Poster
- Berichten: 6369
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 764 keer
- Bedankt: 319 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Gaat het hier over de geïsoleerde aanvoer(gas)leidingen of over de gewone afvoerleidingen?
De afvoerleidingen hebben nauwelijks diameter en kunnen in de muur ingeslepen worden.
De aanvoerleidingen zitten hier gewoon boven het vals plafond.
De afvoerleidingen voor de units met natuurlijke afvoer zijn gewoon ingeslepen in de muur (en nee, indien goed afgewerkt laat dat na een tijd geen sporen na in de muur, zitten er hier al meer dan tien jaar in) en komen gewoon buiten uit.
De afvoerleiding voor de unit met geforceerde afvoer (met pomp dus) gaan gewoon door het (plat) dak en lopen in de regenafvoer.
Je situatie is niet gekend.
Je moet dus wel een afvoermogelijkheid naar buiten toe hebben, door de muur of door het (plat) dak.
Wat stelt je installateur voor?
Of ga je de volledige verbouwingen allemaal zelf doen op basis van wat je hier allemaal leest?
De afvoerleidingen hebben nauwelijks diameter en kunnen in de muur ingeslepen worden.
De aanvoerleidingen zitten hier gewoon boven het vals plafond.
De afvoerleidingen voor de units met natuurlijke afvoer zijn gewoon ingeslepen in de muur (en nee, indien goed afgewerkt laat dat na een tijd geen sporen na in de muur, zitten er hier al meer dan tien jaar in) en komen gewoon buiten uit.
De afvoerleiding voor de unit met geforceerde afvoer (met pomp dus) gaan gewoon door het (plat) dak en lopen in de regenafvoer.
Je situatie is niet gekend.
Je moet dus wel een afvoermogelijkheid naar buiten toe hebben, door de muur of door het (plat) dak.
Wat stelt je installateur voor?
Of ga je de volledige verbouwingen allemaal zelf doen op basis van wat je hier allemaal leest?
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
- honda4life
- Moderator
- Berichten: 6140
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
- Bedankt: 391 keer
Niet verstoppen als ze pas hangen... Wees maar zeker van wel, er groeit een soort slijmerige schimmel in als het maar lang genoeg blijft stilstaan.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
- cptKangaroo
- Elite Poster
- Berichten: 3283
- Lid geworden op: 18 dec 2004, 14:33
- Locatie: 053 Aalst
- Uitgedeelde bedankjes: 750 keer
- Bedankt: 252 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Stilstaand water in leidingen naast warmtebron is potentiële voedingsgrond voor de Legionella bacterie, toch?
-
- Elite Poster
- Berichten: 6369
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 764 keer
- Bedankt: 319 keer
- Recent bedankt: 9 keer
Hoe krijg je stilstaand water in de condensafvoer van een airco wanneer dit weggepompt wordt of wanneer de hellingshoek van de afvoerleiding groot genoeg is?cptKangaroo schreef: 1 week geleden Stilstaand water in leidingen naast warmtebron is potentiële voedingsgrond voor de Legionella bacterie, toch?
De afvoerleiding zit doorgaans ook niet aan de zijde van de warmtebron.
De legionella bacterie begint zich ook al te ontwikkelen vanaf 25°C en de ontwikkeling stopt vanaf 45°C.
Bij dit weer heb je dan ook meer kans dat legionella zich in de omgeving van je woning ergens anders ontwikkelt in stilstaand water dan dat je gevaar loopt door langdurig aan de monding van de condensafvoer te liggen snuiven* (er van uitgaand dat zich daar al iemand mee zou bezig houden).
* Het water in de stilstaande leiding moet al terug verdampen en ingeademd worden voor het gevaar oplevert voor de mens. Het is een bacterie die zelfs niet schadelijk is bij orale inname.
Hoel lang het nog duurt voor BB-AI in actie komt?
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
- cptKangaroo
- Elite Poster
- Berichten: 3283
- Lid geworden op: 18 dec 2004, 14:33
- Locatie: 053 Aalst
- Uitgedeelde bedankjes: 750 keer
- Bedankt: 252 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Als het water afloopt zoals verwacht, is er inderdaad geen probleem, maar da's niet wat anderen hierboven beschrijven.
-
- Elite Poster
- Berichten: 6369
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 764 keer
- Bedankt: 319 keer
- Recent bedankt: 9 keer
TS moet er nog aan beginnen.
Dus nog alle kans om het technisch goed te (laten) uitvoeren en niet de fouten van anderen te herhalen.
Je moet er van in het begin voor zorgen dat de afwatering vlot en vrij verloopt. Al dan niet geforceerd.
Dan heb je geen problemen. Ook later niet.
Goede werken beginnen bij een goede planning, voorbereiding en tenslotte uitvoering.
Niet wat aanklooien en nadien uit noodzaak proberen recht te trekken.
Dat is doorgaans op termijn duurder en schadelijker dan het van in het begin goed (en met wat meer moeite en kosten) te doen.
Dus nog alle kans om het technisch goed te (laten) uitvoeren en niet de fouten van anderen te herhalen.
Je moet er van in het begin voor zorgen dat de afwatering vlot en vrij verloopt. Al dan niet geforceerd.
Dan heb je geen problemen. Ook later niet.
Goede werken beginnen bij een goede planning, voorbereiding en tenslotte uitvoering.
Niet wat aanklooien en nadien uit noodzaak proberen recht te trekken.
Dat is doorgaans op termijn duurder en schadelijker dan het van in het begin goed (en met wat meer moeite en kosten) te doen.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
- Elite Poster
- Berichten: 781
- Lid geworden op: 12 mei 2011, 20:02
- Uitgedeelde bedankjes: 17 keer
- Bedankt: 78 keer
ja, klopt helemaalglda19 schreef: 1 week geleden @pfuhu
Als ik het goed versta loopt de leidingen van onder de airco binnen unit loodrecht naar beneden en dan horizontaal boven de plint
Legionella is geen risico. Het water kan niet terug naar de airco-unit. Dus geen risico op vernevelen (wat het gevaar bij legionella is).
Als je een airco-condenspompje zet: daar blijft ook altijd een onnozel weinig beetje water instaan. Heb je net hetzelfde risico mee ... Geen risico dus ...