Hallo,
Ik ervaar ernstige problemen met mijn elektriciteit en zoek dringend hulp. Hieronder een overzicht:
Spanningsmetingen:
Bij 20 stopcontacten meet ik 139V tussen zowel fase/aarde als nul/aarde.
Bij enkele stopcontacten meet ik:
0V tussen nul en aarde.
237V tussen fase en aarde.
Overal meet ik 237V tussen fase en nul.
Problemen met apparaten:
Coax-versterker: Zekering springt zodra ik hem aansluit.
HDMI-kabel: Smolt en sloeg zekering om bij aansluiting op desktop.
Racestuur en Xbox:
Bij gebruik in verschillende stopcontacten: 112V tussen USB-poorten, projector valt uit.
In hetzelfde stopcontact: nog steeds 12V tussen USB-poorten.
Mijn vragen:
Waarom meet ik 139V tussen fase/aarde en nul/aarde in de meeste stopcontacten?
Kan een slechte aarding of een defecte nulgeleider dit veroorzaken?
Hoe verklaar ik kortsluitingen, smeltende HDMI-kabels en spanningen tussen USB’s?
Wat kan ik direct doen om verdere schade en gevaar te voorkomen?
Alle hulp of advies is welkom! Alvast bedankt!
Groeten,
Stijn
HELP! Elektrische problemen in appartement (rare spanningen, springende zekeringen, defecte apparaten)
-
- Plus Member
- Berichten: 223
- Lid geworden op: 03 sep 2017, 09:13
- Uitgedeelde bedankjes: 21 keer
- Bedankt: 28 keer
Mijn beste gok nu is een probleem ergens tussen nul en fase en misschien geen goed werkende diff. Probleem kan komen door een apparaat dat kapot is, of misschien door kapotte leiding ergens. Eventueel alle zekeringen uitzetten, alle apparaten uittrekken, vooral vaatwasser, droogkast etc en dan gestructureerd meten totdat je de kring/ apparaat hebt geisoleerd. Kan zijn dat je beter een electricien laat komen.
Is er iets veranderd/ nieuw aangesloten sinds wanneer het probleem begon?
Is er iets veranderd/ nieuw aangesloten sinds wanneer het probleem begon?
-
- Moderator
- Berichten: 6129
- Lid geworden op: 03 jan 2010, 20:42
- Locatie: 127.0.0.1
- Uitgedeelde bedankjes: 174 keer
- Bedankt: 345 keer
Beginnen in jouw zekeringkast met alles uit op de inkomende kabel.
Waarschijnlijk heb je hier wel ergens een onderbreking
Eventueel even een foto posten, geeft wat meer inzicht.
Waarschijnlijk heb je hier wel ergens een onderbreking
Eventueel even een foto posten, geeft wat meer inzicht.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
-
- Premium Member
- Berichten: 457
- Lid geworden op: 29 nov 2008, 15:26
- Uitgedeelde bedankjes: 18 keer
- Bedankt: 26 keer
Hoeveel spanning meet je tss de "echte aarde" , daar waar je 237V meet,
en de "aarde" bij 139V ?
De meeting zou 0 V moeten zijn.
Bij 98V of andere waarde is er een onderbreking in de aarde-draad.
en de "aarde" bij 139V ?
De meeting zou 0 V moeten zijn.
Bij 98V of andere waarde is er een onderbreking in de aarde-draad.
-
- Moderator
- Berichten: 16242
- Lid geworden op: 07 okt 2010, 07:35
- Locatie: Kempen
- Uitgedeelde bedankjes: 408 keer
- Bedankt: 797 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Een vakman bellen en die uw problemen laten oplossen.StijnVAH schreef: 5 maanden geleden Wat kan ik direct doen om verdere schade en gevaar te voorkomen?