wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 09 okt 2024, 15:13
door glda19
Ik weet dat je op een poort een homewizard kunt aansluiten om Realtime je verbruik te zien. Of kun je nog iets meer doen?

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 09 okt 2024, 15:34
door silentkiller

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 09 okt 2024, 15:35
door liber!
Loadbalancers voor laadpalen zijn vaak op de P1 poort aangesloten.

Er iets naar wegschrijven gaat allesinds niet. Voor de volledige spec zoek je naar DSMR v5.

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 09 okt 2024, 17:01
door philippe_d
glda19 schreef: 09 okt 2024, 15:13 Ik weet dat je op een poort een homewizard kunt aansluiten om Realtime je verbruik te zien. Of kun je nog iets meer doen?
Beste
Ik stel voor dat je deze vraag intikt in Google:
Wat kan je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Een van de eerste hits zal de Fluvius pagina zijn met de uitleg over de P1 poort en de S1 poort:
Maak je digitale meter slim

Ik stel voor dat je dit eerst eens goed leest.
Als je dan nog vragen hebt, stel ze dan gerust op Userbase

Maar je kan toch niet iedere vraag die in je hoofd opkomt, hier op Userbase posten? Wij zijn Chat-GPT niet :oops:
Zoek eerst zelf zoveel mogelijk informatie op, en als je dan nog iets niet begrijpt, vraag dan gerust ...

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 23 okt 2024, 17:17
door DarkV
silentkiller schreef: 09 okt 2024, 15:34 https://gprivate.com/6dnlx
Als ik op je link klik krijg ik uiteindelijk :-D
There are no results for p1 s1 poort fluvius
Check your spelling or try different keywords
Maar inderdaad je zou verwachten dat mensen eerst Google gebruiken.

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 23 okt 2024, 19:10
door kamiel
P1 is voor Pray the Lord
S1 is voor een schietgebedje

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 24 okt 2024, 09:06
door Koyan
Zou het geen goed idee zijn om, speciaal en enkel voor OP, userbase.be te laten doorlinken naar chatgpt.com? Iedereen gelukkig!

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 11 jan 2025, 09:55
door JanD25
Bij mij is er in augustus 2024 een digitale meter geplaatst en die S1 poort zit er bij mijn exemplaar niet meer op.
De P1 poort gebruik ik nu om met een ESP32 het verbruik te monitoren, het kwartiervermogen te beperken en het eigen verbruik van PV wat te verhogen.
Meten wordt gedaan met modbus RTU voor de toestand van een electrische boiler, modbus TCP voor een EV charger en serieel voor de P1 poort.
Regelen gebeurt door de EV charger te verhogen/verlagen en door de electrische boiler tijdelijk uit te schakelen.
Mensen die een SG ready toestel (warmtepomp of zo) hebben zouden op die manier dat SG contact kunnen sturen.
Mvg,

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 11 jan 2025, 14:07
door TheCeet
Die zonder S1 poort zijn de nieuwere generatie.
Persbericht van toen:
https://www.fluvius.be/nl/meters-en-met ... eitsmeters

Wie de handleiding van zijn/haar digitale meter eens wil bekijken:
https://www.fluvius.be/nl/meters-en-met ... eitsmeters

Naar de toekomst toe zullen ze ook refurbished meters inzetten.

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 11 jan 2025, 14:16
door tom35
JanD25 schreef: 11 jan 2025, 09:55 Bij mij is er in augustus 2024 een digitale meter geplaatst en die S1 poort zit er bij mijn exemplaar niet meer op.
De P1 poort gebruik ik nu om met een ESP32 het verbruik te monitoren, het kwartiervermogen te beperken en het eigen verbruik van PV wat te verhogen.
Meten wordt gedaan met modbus RTU voor de toestand van een electrische boiler, modbus TCP voor een EV charger en serieel voor de P1 poort.
Regelen gebeurt door de EV charger te verhogen/verlagen en door de electrische boiler tijdelijk uit te schakelen.
Mensen die een SG ready toestel (warmtepomp of zo) hebben zouden op die manier dat SG contact kunnen sturen.
Mvg,
Hey Jan,

Hoe doe je dat dan dat kwartiervermogen beperken want uiteindelijk moet je dan een doorlopende extractie maken van je verbruik en dan eventueel gebruikers gaan uitschakelen maar ja..je kan moeilijk je oven of kookplaat of zo afschakelen..


Tom

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 11 jan 2025, 16:12
door liber!
Ik heb er een blogpostje over geschreven voor HomeAssistant: https://nathan.gs/2023/12/30/flanders-c ... rovements/ en er is op dit forum ook meer te vinden.

Re: wat kun je doen met de 2 poorten op de digitale meter

Geplaatst: 15 jan 2025, 09:52
door JanD25
@liberǃ op die link krijg ik error 1016, Origin DNS error

@Tom 35 Als er in huis geen EV, warmtepomp of electrische boiler is om te schakelen kan je bij recente wasmachine, droogkast of vaatwas wel zonder probleem met zo een schakelende tussenstekker eventjes de spanning onderbreken.

Code: Selecteer alles

/**
 * @brief Processes the current quarter-hour power estimation.
 *
 * This function calculates the estimated average power consumption for the current quarter-hour period
 * based on the elapsed time and the current average demand. It uses a blending percentage to take
 * the current power consumption into account next to extrapolating the past energy usage.
 *
 * @param meting Pointer to a P1Meting structure containing the current measurement data.
 *
 * The function performs the following steps:
 * 1. Calculates the elapsed seconds in the current quarter-hour period.
 * 2. If any seconds have elapsed, it estimates the quarter-hour power consumption using the
 *    current average demand and the elapsed time.
 * 3. It also estimates the power consumption by blending the current average demand with the
 *    consumption power.
 * 4. If no seconds have elapsed, it sets the quarter-hour power estimation to the consumption power.
 *
 * The results are stored in the following fields of the P1Meting structure:
 * - kwartierVermogenSchatting: Extrapollated consumption for the current quarter-hour period.
 * - kwartierVermogenSchatting2: Estimation of the power consumption based on current power and past usage.
 * - kwartierVermogenSchatting3: Final blended estimation using the blending percentage.
 */
static inline void processKwartier(P1Meting *meting){
    int secondenverstreken;
    int blendingPercentage = 25; // is percentage schatting op basis van huidig vermogen
    secondenverstreken = (meting->testTimeInfo.tm_min % 15) * 60;
    secondenverstreken = secondenverstreken + meting->testTimeInfo.tm_sec;
    if (secondenverstreken > 0){
        meting->kwartierVermogenSchatting = (int)(meting->current_average_demand / ((float)secondenverstreken / 900));
        meting->kwartierVermogenSchatting2 = meting->current_average_demand + (((900-secondenverstreken) * meting->consumptionPower)/900);
        meting->kwartierVermogenSchatting3 = ((meting->kwartierVermogenSchatting * (100 - blendingPercentage)) + (meting->kwartierVermogenSchatting2 * blendingPercentage))/100;
    } else {
        meting->kwartierVermogenSchatting = (int)meting->consumptionPower;
        meting->kwartierVermogenSchatting2 = (int)meting->consumptionPower;
        meting->kwartierVermogenSchatting3 = (int)meting->consumptionPower;
    }
}
Als kwartierVermogenSchatting3 groter is dan mijn ingesteld maximum wordt er ingegrepen.
current_average_demand is 1-0:1.4.0 die uit de P1 poort komt.
consumptionPower is 1-0:1.7.0
testTimeInfo komt uit 0-0:1.0.0

mvg,