Ik denk dat we hier2 problemen door elkaar slaan:
- het probleem dat de ketel in error gaat als er weinig verbruik is (door het sluiten van de thermostatische kranen).
- het probleem van de lage efficiëntie van deze installatie (oude woning, 3 huishoudens, geen centrale regeling, ...)
Het probleem van het uitvallen van de ketel bij onvoldoende doorstroming, kan alleen opgelost worden door een correct afgeregelde bypass:
Van zodra alle termostatische kranen zich sluiten, zal de bypass even opengaan, zodat er voldoende doorstroming is.
Op dat ogenblik zal de retourtemperatuur stijgen en de ketel zal automatisch afslaan (terwijl de pomp nog even
doordraait, afhankelijk van de ingestelde "nadraaitijd", dit om overhitting te voorkomen)
De voorgestelde oplossingen, centrale thermostaat, tado regelingen, enz lossen het eerste probleem niet op.
Gedurende de "nadraaitijd" mag de pomp
niet tegen gesloten ventielen draaien ....
bvhalst schreef: 04 okt 2022, 17:09
Ja, ipv bypass kunnen we de radiatoren op 2 openhouden om zo ook een flow te hebben…
Een radiator permanent open houden zal het probleem ook oplossen (maar creëert onnodig verbuik).
Maar een termostatische kraan op "2" zetten is natuurlijk géén oplossing (want dze gaat dan nog vlugger dicht)

.
Freec schreef: 05 okt 2022, 10:44
Ik verhuur een appartementsblok, met gemeenschappelijke condensatieketel. Elk app heeft hun eigen modulerende thermostaat... afrekening gebeurd via techem. Geen bypass nodig
Omdat de termostatsiche kranen niet sluiten, en er dus altijd een flow is terwijl de ketel draait?
Wat sturen deze modulerende thermostaten? een parate circulatiepomp voor ieder appartement?