Verliesstroom meten

Heb je vragen of wil je een ervaring delen over elektrische apparaten? Dat kan hier!
Plaats reactie
Electribe
Pro Member
Pro Member
Berichten: 269
Lid geworden op: 02 jan 2011, 01:02
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 37 keer

Op mijn werk heb ik een apparaat dat telkens de differentieelschakelaar laat afspringen als ik nog maar de stekker insteek, het moet dus niet eens aan staan. Ik heb al met een ohm-meter wat aan het testen geweest, maar tot hiertoe zonder resultaat.

Bestaat er een manier om dit uit te meten of te detecteren? Heb al een beetje gegoogled, maar daar spreekt men telkens over een apparaat uitmeten terwijl het aan staat. Dit is dus onmogelijk omdat de differentieelschakelaar telkens uitspringt als ik nog maar de stekker insteek. Ik wil dus gewoon het lek kunnen opsporen in het apparaat, zodat ik het (hopelijk) kan oplossen.
Doktor Avalanche
Premium Member
Premium Member
Berichten: 712
Lid geworden op: 21 dec 2010, 10:17
Locatie: Oostmalle
Uitgedeelde bedankjes: 122 keer
Bedankt: 70 keer
Contacteer:
Provider

Heb je het al eens open gevezen?
Een differentiaal springt af als er een verschil is tussen de stroom heen en terug, dit wil zeggen dat er in het toestel een deel van de stroom verloren gaat (waarschijnlijk naar de aarde). Koppel de aarde eens los en steek het toestel nog eens in en kijk of de diff dan nog afvalt? Wel met de pollen van de ijzeren delen blijven dan hé.
Ik vermoed dat er een draad of component ergens contact maakt met de aarde (bvb via het omhulsel)
"The Internet is allergic to truth, reason and humour."
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 16395
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 519 keer
Bedankt: 1196 keer
Recent bedankt: 15 keer

Elektriciteit is levensgevaarlijk. Tenzij je weet wat je aan het doen bent, zou ik er afblijven.
Bedenk u ook meteen wat je gaat doen als je het probleem zou kunnen identificeren. Als het antwoord "stilte" is, is het misschien het risico niet waard...?
kamiel
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 904
Lid geworden op: 18 jun 2012, 19:58
Uitgedeelde bedankjes: 172 keer
Bedankt: 43 keer

Om dit uit te meten hoeft er niet altijd stroom op te staan.
Ik had laast hetzelfde met een elektrische boiler. Gewoon stekker uit sstopcontact, behuizing los halen en verwarmingsweerstand gecontroleerd. Hier was er een kortsluiting tussen verwarmingsweerstand en omhulsel. Met een multimeter hoort die weerstand oneindig te zijn. En dat was niet zo...
Internet: EDPnet VDSL XS met Fritzbox 7360 als modem en router
VOIP: EDPnet (inkomend), Freevoipdeal (uitgaand) via C510IP
GSM: EDPnet (met Xiaomi Redmi)
petzl
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 958
Lid geworden op: 07 aug 2010, 23:35
Locatie: Holsbeek - JO20IV
Uitgedeelde bedankjes: 1 keer
Bedankt: 83 keer

als het een electronische voeding heeft is het vaak een varistor of condensator
Afbeelding
fvhbrugge
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1597
Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
Uitgedeelde bedankjes: 101 keer
Bedankt: 123 keer

Omdat het apparaat niet moet aanstaan, dan is de meeste kans dat verlies tussen schakelaar en stekker zit.

Tenzij schakelaar géén dubbelpolige schakelaar is of ook defect is.

Doe eens de stekker open en kijk eens of de aardingsdraad niet los zit. (en tegen fase ligt)

2e kans is bij binnenkomen apparaat dat de kabel gebroken is en tegen de massa ligt.
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6153
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 213 keer
Bedankt: 391 keer
Provider

Normaal meet je zoiets uit met een isolatiemeter, in de volksmond een Megger genoemd.
Deze gebruikt een testspanning van 500 Volt en meet zo de weerstand.
Je hebt natuurlijk ook stroommeettangen die nauwkeurig genoeg zijn om dit te meten maar die zijn niet zo courant natuurlijk.

Verder is het vrij normaal dat allerhande filters "fouten" richting de aarde wegfilteren en op een gegeven moment is de som van alle fouten te groot zodat de differentieelschakelaar er uit vliegt.

Ik heb er geen idee van hoe je installatie er uit ziet, wat voor verbruikers, ...
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
lacer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3300
Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
Locatie: 09
Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
Bedankt: 197 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider
Te Koop forum

Alle meggers meten niet op 500 Volt, er zijn er ook die je kunt instellen op 50, 250, 500 en 1000 en zelfs 5000 Volt.
Het hangt af wat de gebruiksspanning is van je toestel of installatie.
Als regel mag je 2 x de gebruiksspanning nemen voor je megger, dus inderdaad, voor toestellen op 230 Volt waar wij meestal mee te maken hebben in een woning zal de megger-spanning 500 Volt zijn.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole // 3B Kodi-18 // 3B+ Node-Red+Grafana > Mqtt > Esp32 Display
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana
Ubuntu Mate 24.04
Plaats reactie