@ hierboven
Op theoretisch vlak zou je een deel van zo'n sauna op een normaal schuko stopcontact kunnen aansluiten inderdaad.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schuko
Let wel, zo'n stopcontact kan maximaal 3,6 KW/16 Ampère leveren, dus je hebt nog maar weinig vermogen over.
Meestal kan je zo'n dingen wel NIET aansluiten op deze manier, tenzij je genoeg know how hebt...
Je zal dus aangewezen zijn op een nieuwe kabel vanuit je zekeringskast.
Ik heb verstaan uit dit topic dat het ding 3 fasig is en 8KW verstookt.
Als het mooi verdeelt is over de 3 fasen heb je ongeveer 2,667 KW verbruik per fase. Dan is een afzekering van 16 of 20 Ampère genoeg. Anders gaan voor 20 Ampère.
Enkelfasig aanlsuiten kan altijd, dan moet je al wel afzekeren met 40 Ampere (VEEL), je licht zal wel even dimmen als je die sauna aanzet (voltage drop).