Hi,

Ik zou men oude omvormer willen vervangen door een hybride met batterij.
Idealieter zou ik een veel zwaarder model willen plaatsen, zodat ik binnen 7j als mijn gsc vervallen een hoop panelen kan bijleggen, zonder opnieuw een omvormer te moeten kopen.

Probleem is het MMPT bereik van het zwaarder model ligt een stuk hoger, zijde 200v-950v
Het lichter model start al van 150v.

Momenteel 2 strings van 7 panelen met deze eigenschappen.

P660 Gold Line 240

Nominal Peak Power Pmpp [Wp] 240
Power Tolerance + 0 / + 10 Wp
Power density [Wp/m2] 145
Peak Power Voltage Vmpp [V] 29,6
Peak Power Current Impp [A] 8,10
Open Circuit Voltage Voc [V] 37,4
Short Circuit Current Isc [A] 8,36
Module e.ciency reduction @ 200 W/mÇ 0,8%
Abs.
STC: Standard Test Conditions; 1000 W/mÇ, 25°C, AM 1,5


Typical Data at Normal Operating Cell Temperature conditions (NOCT)
TNOCT 44ÆC
Peak Power Pmpp [Wp] 175
Peak Power Voltage Vmpp [V] 27,2
Peak Power Current Impp [A] 6,44
Open Circuit Voltage Voc [V] 35,0
Short Circuit Current Isc [A] 6,77
NOCT: Irradiance

Als ik het goed heb telt Voc spanning, dus 7x35 = 245v
Dus zwaarder model zou geen issue mogen zijn?
Gebruikersavatar
Joe de Mannen
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7417
Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
Uitgedeelde bedankjes: 550 keer
Bedankt: 718 keer
Provider

Geen idee of het een goed idee is om te rommelen met een gsc installatie
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
charlez
Premium Member
Premium Member
Berichten: 522
Lid geworden op: 13 apr 2017, 08:02
Uitgedeelde bedankjes: 19 keer
Bedankt: 42 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider

Even verder alles onderzocht en ga er af blijven.
edwin.d
Pro Member
Pro Member
Berichten: 439
Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 40 keer

Ik dacht dat het geen zwaardere omvormer mag plaatsen, als je nog van gsc kan genieten.
Lichter is geen probleem.

Mvg
charlez
Premium Member
Premium Member
Berichten: 522
Lid geworden op: 13 apr 2017, 08:02
Uitgedeelde bedankjes: 19 keer
Bedankt: 42 keer
Recent bedankt: 2 keer
Provider

Het zijn de panelen waar je niets mag aan veranderen. De omvormer is niet van belang.
edwin.d
Pro Member
Pro Member
Berichten: 439
Lid geworden op: 14 sep 2012, 23:15
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 40 keer

Gebruikersavatar
Dizzy
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 14401
Lid geworden op: 06 dec 2009, 13:28
Locatie: Hier ter plaatse
Uitgedeelde bedankjes: 703 keer
Bedankt: 789 keer
Recent bedankt: 3 keer
Provider
Te Koop forum

charlez schreef: 5 maanden geleden Het zijn de panelen waar je niets mag aan veranderen. De omvormer is niet van belang.
Logisch, de panelen gaan tot meer dan 20 jaar mee terwijl een omvormer minder lang mee gaat. Vervanging zal dan logischerwijze nodig zijn op bepaald moment.
Wil je iemand kwaad maken, vertel hem dan leugens. Wil je iemand razend maken, vertel hem dan de waarheid.