Hi
Ik heb heel recent een warmtepomp van daikin met 4 binnen units laten installeren.
2x 2.5kw in de leefruimte en in de 2 slaapkamers telkens z kw.
Daar ik niet echt thuis ben in het gebruik van de warmtepomp is de vraag hoe deze zo efficiënt mogelijk gebruiken met de minste stroom.
Wat doen jullie als je niet thuis bent bv gaan werken.
Ze volledige uit of op lage temperatuur.
Wat doen jullie met de leefruimte als je in de bureau zit. 21gr of lager
wie heeft warmtepomp
-
Avenger 2.0
- Elite Poster

- Berichten: 2304
- Lid geworden op: 13 okt 2005, 20:50
- Uitgedeelde bedankjes: 23 keer
- Bedankt: 119 keer
Bij jou is dat lucht-lucht warmtepomp als ik goed begrijp. Hier al 12 jaar een lucht-water warmtepomp en moet er weinig naar omkijken. Sanitair water wordt erdoor verwarmd en de rest is met radiatoren (op lage temp) en vloerverwarming. Laat meestal alles op constante temperatuur (21°) staan hele jaar door. Je ziet wel dat <5°C de warmtepomp veel begint te verbruiken.
- TheCeet
- Elite Poster

- Berichten: 1140
- Lid geworden op: 03 apr 2018, 12:16
- Uitgedeelde bedankjes: 87 keer
- Bedankt: 172 keer
- Recent bedankt: 4 keer
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.9
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.1.2
Intel NUC 13 Pro / i5-1340p / 32GB RAM / 1TB
ISP:
Hey! (modem in bridge)
AdGuard Home: geen ads in je hele netwerk!
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.9
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.1.2
Intel NUC 13 Pro / i5-1340p / 32GB RAM / 1TB
ISP:
Hey! (modem in bridge)AdGuard Home: geen ads in je hele netwerk!
-
ivob
- Elite Poster

- Berichten: 7142
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 818 keer
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Hi, ons huis heeft twee warmtepompen.glda19 schreef: 1 week geleden Wat doen jullie als je niet thuis bent bv gaan werken.
Ze volledige uit of op lage temperatuur.
Wat doen jullie met de leefruimte als je in de bureau zit. 21gr of lager
Maar verschillend uitgangspunt want we werken vooral van thuis uit.
Er is dus wel altijd iemand thuis en "het bureau" maakt deel uit van de leefruimte (open plan).
De verwarming staat hier op 20°C tussen ongeveer 06:00 uur en 22:00 uur.
's Nachts staat ze uit want dan liggen we doorgaans in bed (en wij slapen met de ramen open).
De L/L WP wordt in de zomer ingezet om te koelen wanneer de buitentempertuur meerdere dagen boven de 30°C komt en het 's nachts niet onder de 20°C afkoelt. Dan staat de L/L WP ingesteld op 22°C.
Voor verwarming wordt ze ingezet tijdens de tussenseizoenen (februari tot eind maart en de maand november).
De L/W WP (geen vloerverwarming maar een combinatie van handdoekradiator, DBE LT convectoren en luchtunits) wordt het jaar rond ingezet voor SWW en voor CV in de maanden december en januari.
Bij een combinatie van langdurige dunkelflautes en buitentemperatuur onder de 3°C gaan de warmtepompen uit (en de houtkachel aan).
Bij langdurige afwezigheid tijdens de maanden december en januari staat de L/W WP ingesteld op een min. temperatuur van 10°C.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
glda19
- Elite Poster

- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 22 aug 2006, 01:41
- Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
- Bedankt: 18 keer
Dus jullie laten ze ook nieu 24/7 werken zoals sommige doen.
Wat doen jullie als jullie bv 4 of meer uren weg zijn?
Bij mijn ouders hebben ze een warme lucht verwarming en die gaat altijd uit bij slapen en niet thuis.
Kan dit bij een warmtepomp ook kwa verbruik?
Wat doen jullie als jullie bv 4 of meer uren weg zijn?
Bij mijn ouders hebben ze een warme lucht verwarming en die gaat altijd uit bij slapen en niet thuis.
Kan dit bij een warmtepomp ook kwa verbruik?
-
ivob
- Elite Poster

- Berichten: 7142
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 818 keer
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Wanneer ik vier uren weg ben blijft de verwarming gewoon doorwerken as usual.
Wanneer iedereen meerdere dagen van huis is wordt de verwarming ingesteld op de eerder aangehaalde min. temperatuur. Of de WP dan effectief moet werken hangt gewoon af van het aantal dagen dat je van huis bent en het warmteverlies van de specifieke woning en je eigen persoonlijke voorkeuren.
Maar wat heb jij er aan wat een ander in zijn specifieke woning met zijn eigen voorkeuren doet?
Ben je nu echt een volledige woning aan het renoveren op basis van een forum en de voorkeuren van anderen dan jezelf?
Massaverwarming (zoals vloerverwarming) zal je ook langer 24/7 in werking willen houden dan louter luchtverwarming (zoals L/L WP).
Jij hebt L/L verwarming. Dan heeft het economisch minder zin om ze 24/7 te laten draaien. Zeker niet wanneer er niemand thuis is. Hoe ver je de temperatuur bij afwezigheid wil laten dalen hangt dan weer af van je eigen comfortveriesten en de specifieke warmteverliezen van jouw woning.
Wanneer iedereen meerdere dagen van huis is wordt de verwarming ingesteld op de eerder aangehaalde min. temperatuur. Of de WP dan effectief moet werken hangt gewoon af van het aantal dagen dat je van huis bent en het warmteverlies van de specifieke woning en je eigen persoonlijke voorkeuren.
Maar wat heb jij er aan wat een ander in zijn specifieke woning met zijn eigen voorkeuren doet?
Ben je nu echt een volledige woning aan het renoveren op basis van een forum en de voorkeuren van anderen dan jezelf?
Massaverwarming (zoals vloerverwarming) zal je ook langer 24/7 in werking willen houden dan louter luchtverwarming (zoals L/L WP).
Jij hebt L/L verwarming. Dan heeft het economisch minder zin om ze 24/7 te laten draaien. Zeker niet wanneer er niemand thuis is. Hoe ver je de temperatuur bij afwezigheid wil laten dalen hangt dan weer af van je eigen comfortveriesten en de specifieke warmteverliezen van jouw woning.
Laatst gewijzigd door ivob 1 week geleden, in totaal 2 gewijzigd.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
philippe_d
- Moderator

- Berichten: 18689
- Lid geworden op: 28 apr 2008, 11:22
- Locatie: Waregem
- Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
- Bedankt: 3825 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Als je puur naar verbruik kijkt, ben ik er nog altijd van overtuigd, dat je niet moet verwarmen als je het niet nodig hebt, zoals bij afwezigheid (>4 uur) of slapen.
Ongeacht hoe goed je huis geisoleerd is, je hebt altijd warmteverliezen, en deze zijn recht evenredig met hoe warm je huis houdt.
Als je naar comfort kijkt, en alles 24/24 laat aanstaan, is het natuurlijk veel aangenamer als het beneden al warm is tegen dat je opstaat, of tegen dat je thuiskomt.
Maar comfort kost ook geld
Tussenoplossing is wellicht dat je de verwarming automatisch kan instellen:
- dat die aangaat halfuurtje/uurtje voor je opstaat?
- dat je die vanop afstand (Smartphone) kan bedienen, en kan aanzetten halfuurtje/uurtje voor je thuiskomt?
PS. Gelieve geen 2 topics te beginnen met dezelfde vraag
Indien je geen antwoord krijgt op een gestelde vraag, kan je altijd de bestaande topic eens "bumpen" om onder de aandacht te brengen.
Andere topic is verwijderd.
Ongeacht hoe goed je huis geisoleerd is, je hebt altijd warmteverliezen, en deze zijn recht evenredig met hoe warm je huis houdt.
Als je naar comfort kijkt, en alles 24/24 laat aanstaan, is het natuurlijk veel aangenamer als het beneden al warm is tegen dat je opstaat, of tegen dat je thuiskomt.
Maar comfort kost ook geld
Tussenoplossing is wellicht dat je de verwarming automatisch kan instellen:
- dat die aangaat halfuurtje/uurtje voor je opstaat?
- dat je die vanop afstand (Smartphone) kan bedienen, en kan aanzetten halfuurtje/uurtje voor je thuiskomt?
Je moet niet kijken hoe de anderen het doen ... iedere situatie is anders
PS. Gelieve geen 2 topics te beginnen met dezelfde vraag
Indien je geen antwoord krijgt op een gestelde vraag, kan je altijd de bestaande topic eens "bumpen" om onder de aandacht te brengen.
Andere topic is verwijderd.
VoIP: EDPnet (gratis vaste lijn), Sipgate.de, Sipgate.co.uk, MegaVoip.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.10 BETA, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
Provider: EDPnet Fiber XS (150/50 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 5590 Fiber, OS 8.10 BETA, Fritz!SFP GPON aangesloten op Proximus ONTP.
Telefoon centrale: Euracom 181 achter FritzBox So. 3 Fritz!DECT toestellen
TV: Telenet CI+, Fritz!DVB-C.
-
ivob
- Elite Poster

- Berichten: 7142
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 818 keer
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Dat is niet altijd waar.
Wanneer je heel lage warmteverliezen hebt en je woning bv. tijdens 8 nachturen maar 1°C afkoelt heeft het, zeker tijdens koudere nachten, weinig zin om ze te laten draaien. In bepaalde weersomstandigheden gaat een groot deel van het verbruik dan zelfs op aan onnodige defrost.
Wanneer je echter heel hoge warmteverliezen hebt en je woning verliest bv. 1°C per uur (dan zou ik al geen WP plaatsen maar dat is een andere discussie) dan bestaat de kans dat je kWh en vooral tijdelijk meer kW (captar!) vraagt dan het kost om de woning (bij een iets lagere nachttemperatuur) te laten doorsudderen.
Zoals altijd is er van buitenaf geen eenduidig antwoord te geven op de vraag.
Je zal volgens de eigen comfortvereisten en vooral volgens de eigen toestellen en het specifiek warmteverlies van de woning moeten experimenteren hoe je de eigen doelstellingen het beste bereikt.
Het berekenen van een efficiënt verwarmingssyteem volgens de eigen comfortdoelstellingen en volgens de specifieke warmteverliezen van de woning doe je dan ook beter VOOR je een CV plaatst en vraag je niet NADIEN aan anderen hoe je er mee moet omgaan.
Ik zou ook nooit - maar dat is louter een persoonlijk uitgangspunt - basiscomfort van een woning (zoals CV en SWW) toevertrouwen aan één technisch systeem op één specifieke energiebron. Hopelijk is daar hier ook aan gedacht.
Zoniet heb je bij een technisch falen (bv. in putje winter) een comfortprobleem. Zeker wanneer je technisch zelf niet onderlegd bent om de nodige herstellingen uit te voeren (als je al tijdig aan de nodige veravangingsonderdelen kan geraken).
Wanneer je heel lage warmteverliezen hebt en je woning bv. tijdens 8 nachturen maar 1°C afkoelt heeft het, zeker tijdens koudere nachten, weinig zin om ze te laten draaien. In bepaalde weersomstandigheden gaat een groot deel van het verbruik dan zelfs op aan onnodige defrost.
Wanneer je echter heel hoge warmteverliezen hebt en je woning verliest bv. 1°C per uur (dan zou ik al geen WP plaatsen maar dat is een andere discussie) dan bestaat de kans dat je kWh en vooral tijdelijk meer kW (captar!) vraagt dan het kost om de woning (bij een iets lagere nachttemperatuur) te laten doorsudderen.
Zoals altijd is er van buitenaf geen eenduidig antwoord te geven op de vraag.
Je zal volgens de eigen comfortvereisten en vooral volgens de eigen toestellen en het specifiek warmteverlies van de woning moeten experimenteren hoe je de eigen doelstellingen het beste bereikt.
Het berekenen van een efficiënt verwarmingssyteem volgens de eigen comfortdoelstellingen en volgens de specifieke warmteverliezen van de woning doe je dan ook beter VOOR je een CV plaatst en vraag je niet NADIEN aan anderen hoe je er mee moet omgaan.
Ik zou ook nooit - maar dat is louter een persoonlijk uitgangspunt - basiscomfort van een woning (zoals CV en SWW) toevertrouwen aan één technisch systeem op één specifieke energiebron. Hopelijk is daar hier ook aan gedacht.
Zoniet heb je bij een technisch falen (bv. in putje winter) een comfortprobleem. Zeker wanneer je technisch zelf niet onderlegd bent om de nodige herstellingen uit te voeren (als je al tijdig aan de nodige veravangingsonderdelen kan geraken).
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
glda19
- Elite Poster

- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 22 aug 2006, 01:41
- Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
- Bedankt: 18 keer
De 2 binnen units beneden deze van 2.5kw hebben de eerste 2x keer aangestaan op ventilator op volle kracht.
En was een redelijke verbruik.
De andere 2x dezelfde binnen units aan op automatisch en dit voor ongeveer 8u en was 10kwh verbruik.
Wat is het beste als ik bv van 14u tot 18u in de bureau zit
De leefruimte op 20 à 21 of op lagere tempoguit
En dit was voor dat mijn gevelisolatie geplaatst was.
Ben zeker niet aan het verbouwen volgens de voorkeuren van een ander.
Zoek simpel informatie, ervaring of mag dat ook al niet meer de dag van vandaag.
En was een redelijke verbruik.
De andere 2x dezelfde binnen units aan op automatisch en dit voor ongeveer 8u en was 10kwh verbruik.
Wat is het beste als ik bv van 14u tot 18u in de bureau zit
De leefruimte op 20 à 21 of op lagere tempoguit
En dit was voor dat mijn gevelisolatie geplaatst was.
Ben zeker niet aan het verbouwen volgens de voorkeuren van een ander.
Zoek simpel informatie, ervaring of mag dat ook al niet meer de dag van vandaag.
Laatst gewijzigd door glda19 1 week geleden, in totaal 1 gewijzigd.
-
ivob
- Elite Poster

- Berichten: 7142
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 818 keer
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 10 keer
10 kW verbruik lijkt me heel onwaarschijnlijk want dat is het vermogen voor een riante (goed geïsoleerde) villa.
Je bedoelt waarschijnlijk 10 kWh verbruik?
Dat zegt nog niets want het verbruik gaat samen met de doeltemperatuur in de woning en de buitentemperatuur die daar op dat ogenblik mee samen gaat.
Simpele informatie op basis van de gegevens en ervaringen van een ander extrapoleren naar de eigen situatie bestaat gewoon niet.
Je koestert verwachtingen die er niet zijn.
Dat mag wel maar helpt je in de praktijk niet vooruit.
Indien je het simpel wil houden: stel de temperatuur in je bureau in op je eigen comfort en deze van de leefruimte een graad of 2 lager dan het comfort dat je er later op de dag wil hebben.
Of nog simpeler (ik veronderstel dat je binnenmuren niet geïsoleerd zijn en zowel de leefruimte als de bureau binnen de geïsoleerde schil van de woning gelegen zijn) zolang er iemand in huis is verwarm je alle ruimtes binnen de geïsoleerde schil op dezelfde temperatuur.
Of de meest economische oplossing (wanneer dat je doelstelling is): verhuis (in de veronderstelling dat je alleen woont in die woning of niet met rondhossende kinderen) je bureau naar de leefruimte en verwarm allen de leefruimte op de gewenste temperatuur.
Aan jou de keuze.
Wil je een andere ervaring: hier zijn keuken, salon en bureau één open ruimte (dus de "leefruimte"). Dit is de enige ruimte in de woning die rechtstreeks verwarmd wordt. De andere ruimtes "profiteren" mee van de verliezen van de "leefruimte" naar de andere ruimtes (binnen de geïsoleerde schil).
Afhankelijk van de buitentemperatuur ligt het etmaalverbruik van de WP'en dan tussen de 0,8 en 15 kWh. Het verbruik van het SWW (via de WP en afhankelijk van delta start- en doeltemperatuur en buitentemperatuur) ligt tussen de 0,8 en 2 kWh per cyclus.
Aan jou om te bepalen of je daar in jouw situatie iets mee bent.
Je bedoelt waarschijnlijk 10 kWh verbruik?
Dat zegt nog niets want het verbruik gaat samen met de doeltemperatuur in de woning en de buitentemperatuur die daar op dat ogenblik mee samen gaat.
Simpele informatie op basis van de gegevens en ervaringen van een ander extrapoleren naar de eigen situatie bestaat gewoon niet.
Je koestert verwachtingen die er niet zijn.
Dat mag wel maar helpt je in de praktijk niet vooruit.
Indien je het simpel wil houden: stel de temperatuur in je bureau in op je eigen comfort en deze van de leefruimte een graad of 2 lager dan het comfort dat je er later op de dag wil hebben.
Of nog simpeler (ik veronderstel dat je binnenmuren niet geïsoleerd zijn en zowel de leefruimte als de bureau binnen de geïsoleerde schil van de woning gelegen zijn) zolang er iemand in huis is verwarm je alle ruimtes binnen de geïsoleerde schil op dezelfde temperatuur.
Of de meest economische oplossing (wanneer dat je doelstelling is): verhuis (in de veronderstelling dat je alleen woont in die woning of niet met rondhossende kinderen) je bureau naar de leefruimte en verwarm allen de leefruimte op de gewenste temperatuur.
Aan jou de keuze.
Wil je een andere ervaring: hier zijn keuken, salon en bureau één open ruimte (dus de "leefruimte"). Dit is de enige ruimte in de woning die rechtstreeks verwarmd wordt. De andere ruimtes "profiteren" mee van de verliezen van de "leefruimte" naar de andere ruimtes (binnen de geïsoleerde schil).
Afhankelijk van de buitentemperatuur ligt het etmaalverbruik van de WP'en dan tussen de 0,8 en 15 kWh. Het verbruik van het SWW (via de WP en afhankelijk van delta start- en doeltemperatuur en buitentemperatuur) ligt tussen de 0,8 en 2 kWh per cyclus.
Aan jou om te bepalen of je daar in jouw situatie iets mee bent.
Laatst gewijzigd door ivob 1 week geleden, in totaal 1 gewijzigd.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
glda19
- Elite Poster

- Berichten: 1133
- Lid geworden op: 22 aug 2006, 01:41
- Uitgedeelde bedankjes: 7 keer
- Bedankt: 18 keer
Nee maar simpelweg ervaring uitwisselen met mensen die dit al langer gebruiken mag toch
Op pc vlak doen jullie dat toch ook niet. Bv vragen wat is goed software voor dit of dat te doen
Op pc vlak doen jullie dat toch ook niet. Bv vragen wat is goed software voor dit of dat te doen
-
ivob
- Elite Poster

- Berichten: 7142
- Lid geworden op: 03 feb 2022, 14:32
- Uitgedeelde bedankjes: 818 keer
- Bedankt: 369 keer
- Recent bedankt: 10 keer
Je vergelijkt appelen en peren.
Software van een PC is niet afhankelijk van een specifieke woning, de verliezen, enz. (zie hiervoor).
Een warmteverliesberekening en daarna een gepast verwarmingssysteem uitwerken dat aan de specifieke situatie is aangepast is iets totaal anders dan software op een PC.
En niemand zegt dat het niet mag.
Ik geef je mijn ervaringen.
Aan jou om te bepalen of je er in jouw situatie iets mee bent.
Maar het verleden op dit forum heeft me wel geleerd dat je veel vraagt maar er nadien maar weinig effectief mee doet.
Maar ook dat is jouw keuze en de gevolgen zijn gelukkig ook voor jou en niemand anders.
Off topic, ook nogal een slechte vergelijking om tot mij te richten. Software voor op een PC laat ik ook niet afhangen van een mening op een of ander forum maar laat ik - volgens de eigen vereisten - uitwerken door een specialist ter zake.
Net zoals ik dat voor een verwarming zou laten doen.
Soit, om op je topicvraag te antwoorden en het simpel te houden, het antwoord is "ik".
Op de meer specifieke vragen onder de topictitel werd hiervoor al meermaals ingegaan. Het is dus geen kwestie dat het niet mag.
Ik kan er nog aan toevoegen: wanneer je zo weinig mogelijk stroom wil verbruiken dan hou je de delta tussen binnen- en buitentemperatuur best zo laag mogelijk. Hoe groter de warmteverliezen hoe belangrijker dat is.
Dus niet op 21°C maar bv. ergens tussen de 18 en 20°C. iedere graad lager dan 21°C zal je zo'n 7% in stroomverbruik schelen.
Software van een PC is niet afhankelijk van een specifieke woning, de verliezen, enz. (zie hiervoor).
Een warmteverliesberekening en daarna een gepast verwarmingssysteem uitwerken dat aan de specifieke situatie is aangepast is iets totaal anders dan software op een PC.
En niemand zegt dat het niet mag.
Ik geef je mijn ervaringen.
Aan jou om te bepalen of je er in jouw situatie iets mee bent.
Maar het verleden op dit forum heeft me wel geleerd dat je veel vraagt maar er nadien maar weinig effectief mee doet.
Maar ook dat is jouw keuze en de gevolgen zijn gelukkig ook voor jou en niemand anders.
Off topic, ook nogal een slechte vergelijking om tot mij te richten. Software voor op een PC laat ik ook niet afhangen van een mening op een of ander forum maar laat ik - volgens de eigen vereisten - uitwerken door een specialist ter zake.
Net zoals ik dat voor een verwarming zou laten doen.
Soit, om op je topicvraag te antwoorden en het simpel te houden, het antwoord is "ik".
Op de meer specifieke vragen onder de topictitel werd hiervoor al meermaals ingegaan. Het is dus geen kwestie dat het niet mag.
Ik kan er nog aan toevoegen: wanneer je zo weinig mogelijk stroom wil verbruiken dan hou je de delta tussen binnen- en buitentemperatuur best zo laag mogelijk. Hoe groter de warmteverliezen hoe belangrijker dat is.
Dus niet op 21°C maar bv. ergens tussen de 18 en 20°C. iedere graad lager dan 21°C zal je zo'n 7% in stroomverbruik schelen.
Sol Invictus!
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
Disclaimer: op het weergeven van ervaringen volgens de eigen situatie kunnen geen rechten door derden onttrokken worden.
-
PeterP
- Pro Member

- Berichten: 335
- Lid geworden op: 23 nov 2014, 09:04
- Locatie: West-Vlaanderen
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 36 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Ik verwarm mijn volledige woning met één lucht/lucht-warmtepomp van 3,5 kW.
Deze hangt in de open leefruimte beneden (keuken, living, bureau) en houdt de temperatuur 24/24 stabiel:
- Winter: 22°C
- Zomer: 23°C
De warmtepomp draait altijd op automatische ventilatorsnelheid en ik ben praktisch altijd thuis.
De drie slaapkamers en de badkamer boven worden mee verwarmd door het warmteverlies uit de leefruimte.
Ik kom boven enkel om te slapen of te douchen. In de badkamer hangt een elektrische convector, maar die wordt zelden gebruikt.
Afhankelijk van het seizoen gebruik ik op bed alles van een dun laken tot een dubbele dons met flanellen overtrek.
Het totale jaarverbruik voor verwarming én koeling bedraagt ongeveer 1200 kWh.
De woning heeft ook een gaswandketel en radiatoren in alle ruimtes, maar die gebruik ik de laatste twee jaar enkel nog voor sanitair warm water (ongeveer 250 kWh/jaar
).
Ik zou eventueel een klassieke elektrische boiler parallel met de gaswandketel kunnen zetten.
Economisch heeft dat weinig zin, omdat ik mijn gasaansluiting toch behoud als back-up, en de vaste kosten laag zijn (<60 €/jaar bij Engie Basic).
Een warmtepompboiler is voor mij financieel helemaal niet interessant door de hoge investeringskost en mijn geringe SWW verbruik.
Ik beschik over 10,5 kWp zonnepanelen en 30 kWh batterijopslag.
- Totaal elektrisch jaarverbruik: 5100 kWh (comfortstroom, verwarming, mobiliteit)
- Netafname: slechts 800 kWh
Deze hangt in de open leefruimte beneden (keuken, living, bureau) en houdt de temperatuur 24/24 stabiel:
- Winter: 22°C
- Zomer: 23°C
De warmtepomp draait altijd op automatische ventilatorsnelheid en ik ben praktisch altijd thuis.
De drie slaapkamers en de badkamer boven worden mee verwarmd door het warmteverlies uit de leefruimte.
Ik kom boven enkel om te slapen of te douchen. In de badkamer hangt een elektrische convector, maar die wordt zelden gebruikt.
Afhankelijk van het seizoen gebruik ik op bed alles van een dun laken tot een dubbele dons met flanellen overtrek.
Het totale jaarverbruik voor verwarming én koeling bedraagt ongeveer 1200 kWh.
De woning heeft ook een gaswandketel en radiatoren in alle ruimtes, maar die gebruik ik de laatste twee jaar enkel nog voor sanitair warm water (ongeveer 250 kWh/jaar
Ik zou eventueel een klassieke elektrische boiler parallel met de gaswandketel kunnen zetten.
Economisch heeft dat weinig zin, omdat ik mijn gasaansluiting toch behoud als back-up, en de vaste kosten laag zijn (<60 €/jaar bij Engie Basic).
Een warmtepompboiler is voor mij financieel helemaal niet interessant door de hoge investeringskost en mijn geringe SWW verbruik.
Ik beschik over 10,5 kWp zonnepanelen en 30 kWh batterijopslag.
- Totaal elektrisch jaarverbruik: 5100 kWh (comfortstroom, verwarming, mobiliteit)
- Netafname: slechts 800 kWh
- Joe de Mannen
- Elite Poster

- Berichten: 7187
- Lid geworden op: 22 feb 2005, 12:46
- Uitgedeelde bedankjes: 532 keer
- Bedankt: 696 keer
- Recent bedankt: 3 keer
Comfortstroom, die had ik nog niet gehoord, anderen noemen het sluipverbruik 
J.
J.
Ik ben alleen verantwoordelijk voor mij eigen uitspraken, niet voor wat anderen ervan maken of aan toevoegen...
-
yaris
- Premium Member

- Berichten: 660
- Lid geworden op: 14 mei 2004, 00:16
- Uitgedeelde bedankjes: 35 keer
- Bedankt: 40 keer
Peter, heb je dan hele goeie isolatie ? Ik had het is zitten bekijken en met mijn oud minder goed geïsoleerd huis kwam ik uit rond de 7000 kwh per jaar.
Welk model van warmtepomp heb je als ik vragen mag ?
Welk model van warmtepomp heb je als ik vragen mag ?
-
PeterP
- Pro Member

- Berichten: 335
- Lid geworden op: 23 nov 2014, 09:04
- Locatie: West-Vlaanderen
- Uitgedeelde bedankjes: 31 keer
- Bedankt: 36 keer
- Recent bedankt: 1 keer
Rijwoning, bewoonbare oppervlakte 165m², bouwjaar 2021 volgens de dan geldende normen.
Gelijkvloers, volwaardige verdieping en zadeldak.
Screens rondom.
Had ik toen meer kennis gehad over het hele energieverhaal had ik vloerverwarming met warmtepomp geplaats. Heb teveel vertrouwd op de ontwikkelaar toen en de prijzen en het aanbod aan warmtepompen was toen ook nog niet wat het nu is.
Achteraf zelf lucht/lucht warmtepomp geplaats.
Alle windrichtingen tussen oost/zuid/west laten vol leggen met zonnepanelen. Omvormers en batterijen zelf geplaats, laten keuren en in dienst genomen.
Mijn vertrouwen in installateurs van verwarmings/koelingssystemen is volledig weg. Een aantal buren in dezelde verkaveling met een identieke woning heeft ook een lucht/lucht warmtepomp laten plaatsen. Overal staat daar een 5kW 18000 BTU unit terwijl mijn 3,5kW 12000BTU unit nog ruim voldoende is ?
Kältebringer Split Klimaanlage Quick Connect 12.000 BTU 3,5kW.