Pagina 1 van 1
Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 12 jul 2025, 19:49
door MarkDM
Ik denk niet dat je dit bestand kan vinden met Google.
Interessant voor wie een verzwaring van zijn aansluiting wil aanvragen of bij nieuwbouw.
Let wel: vanaf 25 kVA vragen ze studiekosten om een offerte op te stellen. Die moet je altijd betalen. Ze staan verderop in het document.
https://www.fluvius.be/sites/fluvius/fi ... luvius.pdf
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 12 jul 2025, 20:23
door devilkin
Da's de 2e hit op Google (na reclame natuurlijk), en de eerste op kagi... evenwel toch bedankt!
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 12 jul 2025, 22:04
door MarkDM
Inderdaad. Ik had de verkeerde zoektermen gebruikt.
ombouw 3x230v -> 3N400v
Geplaatst: 30 jul 2025, 19:54
door MarkDM
In onze straat nog 3x230volt.
Mijn buurman, een zelfstandige, heeft enkele jaren geleden een elektrische bestelwagen gekocht. Vervolgens vroeg hij om zijn 230volt monofase aansluiting te verzwaren naar 3N400V.
Dat kon, als hij zelf de kabel en graafwerken van 100m naar de cabine betaalde. Hij heeft feestelijk bedankt en laadt met gewoon stopcontact.
Mijn vrouw zal volgende winter ook over een elektrische leasingwagen beschikken. In ons dorp hebben ze de laatste tien jaar al verschillende wijken omgebouwd van 3x230v naar 3N400V.
Ik zag deze namiddag een technieker van Fluvius aan het werk in een straatcabine. Ik vroeg hem of hij er zicht op heeft wanneer onze straat zou omgeschakeld worden naar 4N400V.
Zijn antwoord: "Gewoon de offerte vragen. Het kost maar 187 € extra voor de 400 volt + de gewone kosten van uw verzwaring. Fluvius legt een kabel naar uw huis maar rekent de kosten niet door. Wel op voorwaarde de er in jouw straatcabine een transfo van 3N400V aanwezig is. U moet ook uw binneninstallatie laten keuren. U moet dus niet meer betalen voor de aanleg van de kabel, zoals vroeger."
Is interessant. Kan iemand dit verhaal bevestigen ?
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 05 aug 2025, 08:48
door MarkDM
Ik heb het mailadres van de technische dienst van onze intercommunale IMEWO in Sint-Niklaas en heb daar de vraag gesteld.
Vrij snel kreeg ik een antwoord met een droge reactie: Vraag een offerte voor een verzwaring van uw aansluiting en de ombouw naar 400Volt.
Ik heb dan een reactie teruggestuurd: Ik wil 25 KVA of meer en dan heb ik studiekosten voor de offerte. Kunnen jullie niet gewoon het verhaal van de technieker bevestigen of ontkennen ? Een waarom staat dit niet in jullie tarieflijst ?
30 minuten later kreeg ik telefoon van de dame van de mail. Nu was ze wel vriendelijk behulpzaam.
Ze gaf een hele uitleg over de verschillende kosten in de diverse situatie. Te veel om op te noemen. Maar als ze speciaal voor jou een kabel moeten leggen moet je die kosten nog altijd zelf betalen. Maar de buren waar hij passeert kunnen daar later op aansluiten voor 187€ meerkost.
Dit is wederzijds. Als er bij mij al een kabel van iemand anders passeert willen ze mij verleggen voor de kosten van de verzwaring + 187€. Allez, zo heb ik het begrepen.
Of mijn straat in de planning zit voor een ombouw van 3x230V naar 3N400V. "Dat zit niet in handen van Fluvius maar van een externe, hogere instantie. Wij hebben daar geen zicht op. U kan dat te weten komen door een offerte aan te vragen, dan vragen wij dat op voor jou".
Mijn antwoord: "Ja, maar ik wil mijn laadpaal openbaar delen. Dan ben ik best met een aansluiting van 25 KVA of meer. En daaraan zijn studiekosten verbonden".
"Klopt", sprak ze. "Een openbare laadpaal heeft beter wat meer vermogen. Maar er is een truukje om zicht te krijgen op je situatie: je vraagt eerst een offerte voor een verzwaring naar bv 22 kVA met 3N400V. Dan heb je nog geen studiekosten maar we gaan wel alles voor jou opzoeken. Dan kost het niets. Ik zal de aanvraag voor jou opstarten."
Ze gaan dus zoeken:
- Of hier al een kabel 3N400V voor een buur verderop passeert. En of ik daarop nog mag aansluiten.
- Zoniet: of mijn straat op de planning staat voor een ombouw naar 400V. Dan moet ik daarop wachten.
- Zoniet: Of er een transfo van 400V in onze kabine staat en hoeveel het kost om een kabel voor mij aan te leggen.
Ik hoop dat iemand iets heeft aan dit verhaal.
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 05 aug 2025, 09:34
door philippe_d
MarkDM schreef: 05 aug 2025, 08:48
Maar er is een truukje om zicht te krijgen op je situatie: je vraagt eerst een offerte voor een verzwaring naar bv 22 kVA met 3N400V. Dan heb je nog geen studiekosten maar we gaan wel alles voor jou opzoeken.
Een interessant verhaal, vooral die tip om een offerte voor een verzwaring naar 22 kVA aan te vragen om de studiekosten te vermijden

Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 06 aug 2025, 10:06
door serialchiller
Fluvius is toch redelijk actief in het plaatsen van 3x400+N. Hebben een adrescheck:
https://www.fluvius.be/nl/aansluitingen ... ngschecker
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 09 jan 2026, 19:17
door MarkDM
Om het tarief voor een aansluiting op 3N400 volt te weten heb ik een offerte gevraagd voor 22kW.
Gemakkelijkshalve is er een bijkomende aansluiting gevraagd met het ondernemingsnummer van mijn bijverdienste.
Ik leerde uit vorig gesprek met Fluvius dat 2 aansluitingen op privé niet kunnen.
De nieuwe teller moet in de garage komen bij de auto, dat is 10 à 15 m van de privé teller.
Er moet hiervoor sowieso een bijkomende aansluitkabel gelegd worden.
Ik krijg nu een antwoord:
Indien u 400V wenst, zal de privé meter ook 400V moeten worden
Ik kan daar moeilijk mee instemmen. Dan moet installatie van de woning omgebouwd worden, perfect in orde zijn en gekeurd worden.
En dan nog een tweede nieuwe aansluitkabel, naar de huidige teller. Allemaal ten mijnen laste, want ik ben de aanvrager.
Deze voorwaarde zou hoge kosten met zich meebrengen.
Ik trek dat ook in twijfel. Meen mij te herinneren dat ik in het verleden al gebouwen gezien heb waar twee verschillende netten binnenkomen.
Mijn vraag: Weet er iemand of de voorwaarde die Fluvius oplegt ergens in een wetgeving of reglementering staat ?
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 10 jan 2026, 14:07
door Block
Mark,
3 * 230v * 25A = 17250 Watt
Dat is toch al enorm voor een gewoon huishouden? Zelf de redenatie met die bus laden via het stopcontact van je buurman bebrijp ik niet goed? Het is toch niet dat je geen laadpaal kan zetten op monofase?
Bij iedere interventie van Fluvius moet je een keuringsverslag kunnen voorleggen vooraleer ze aan de werken beginnen.
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 10 jan 2026, 16:43
door SpecialK
Heb je momenteel drie fasen (op 3*230V)? Indien ja zal de kast inderdaad helemaal aangepast moeten worden. Indien je nu monofase hebt (eigenlijk aangesloten tussen twee fasen) moet je huisinstallatie niet aangepast worden, en kan je gewoon tussen 1 fase en N aansluiten.
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 10 jan 2026, 17:32
door MarkDM
@SpecialK en @Block:
Bedankt voor het antwoord, maar...
Dat weet ik allemaal hoor. Ik zit al 40 jaar in het vak.
Indien u 400V wenst, zal de privé meter ook 400V moeten worden
Mijn vraag: Weet er iemand of de voorwaarde die Fluvius oplegt ergens in een wetgeving of reglementering staat ?
Moeten de 2 aansluitingen in een gebouw echt op de zelfde netspanning zijn ?
De privé-aansluiting zit nu op een luchtlijn op een paal aan de voordeur: 3x230v.
De nieuwe zou aan de garage wat verderop aangesloten worden aan een ondergrondse kabel: 3N400v.
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 11 jan 2026, 11:52
door Turbokeu
Block schreef: 10 jan 2026, 14:07
3 * 230v * 25A = 17250 Watt
Klopt niet in het geval van Mark.
Klopt wel als de aansluiting 3 * 400V + N is, elke fase en N (L1-N, L2-N, L3-N) kan dan tot 25A belast worden dus 17250VA = 17kVA.
Bij 3 * 230V worden er altijd 2 fasen tegelijkertijd belast (L1-L2, L2-L3, L1-L3) en vermits de 3 fasen 120° verschoven zijn t.o.v. elkaar is het beschikbare vermogen 3 * 230v * 25A / 1.73 dus 9971VA = 10kVA, 1.73 zijnde de wortel van 3.
Zie bvb.
hier
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 11 jan 2026, 21:50
door MarkDM
@Turbokeu: Goeie link. Bedankt.
Maar wij hebben het zo geleerd:
230v*25A*1.73=9.948VA
Door 1 draad toe te voegen (= 50% meer koper) kan je er 73% meer vermogen doorjagen.
Dat is één van de voordelen van 3-fasen.
Re: Aansluittarieven van Fluvius
Geplaatst: 25 apr 2026, 22:59
door MarkDM
Ik heb al een tijdje meer informatie van Fluvius.
Op een fysiek adres mag slechts één netwerk binnenkomen. Dat is geen regel van Fluvius van de bovenliggende regelgever Synergrid, zie C1/107:
https://www.synergrid.be/nl/documentenc ... ktriciteit
Eigenlijk begrijpbaar uitveiligheidsoverwegingen. (Een klant zou bv spanningsloosnetwerk van Fluvius terug op spanning kunnen zetten via zijn 2de netwerk).
Het verhaal van 187€ voor de ombouw naar 400V klopt, maar voor de eerste in de straat komen er veel kosten bij.
Zie offerte:

- Offerte 400V Fluvius
Ik kreeg vooraf een huisbezoek van een Fluviusagent om de situatie (mijn tellerkast en de straat) te bekijken.
Het is hier met een geïsoleerde luchtlijn aan betonpalen. Wij wonen op 150m van de cabine, dan lopen de draden nog 200 meter verder tot het laatste huis.
Er zou een 2de lijn op 3N400V bij gehangen worden, van aan de cabine tot aan het laatste huis. Heel het traject.
De prijs is voor mij veel te hoog. De laadpaal werkt intussen goed op 3X230V, 6kW (ingestelde beperking).
Bovendien is die verplichte keuring van heel huis ook zeer duur. De 2 zekeringskasten zitten vol. Volgens de nieuwe normen moeten daar veel differentieels bijkomen. Dus alles herschikken, veel vervangen, kasten te klein, veel werk.
De man van Fluvius vertelde me wel volgende info over laadpalen:
Je kan voor weinig geld een 2de teller krijgen (met ander EAN-nummer) als die uitsluitend voor een laadpaal moet dienen. Die gebruiker kan dan bv je werkgever of je bedrijf zijn. Zo kan je privé en zaken beter gescheiden houden.
Ik denk wel dat de 2 tellers naast elkaar moeten staan en de zelfde aansluitkabel naar het net moeten gebruiken. (Synergrid regel)