Pagina 1 van 1

frekwentiesturen 3 fasen motor

Geplaatst: 20 sep 2024, 19:54
door MarkDM
Ik wil een pomp met 3-fasen motor plaatsen waar ik alleen mono-fase 230v heb.
Ze moet ook niet op volle kracht draaien.
Dit lijkt me gemakkelijk te realiseren met die modules je daar nu kan voor kopen, bv:
https://www.vevor.nl/gemodificeerde-sin ... 0905325438

Er is wel een probleem: de pomp moet aan- en uitgeschakeld worden met een klok.
En ik zie dat die omvormers een Run- en een Stop-knop hebben.
M.a.w. je moet waarschijnlijk iedere keer als de module op spanning komt op de Run-knop duwen.
Zo kan het bij mij niet werken. Het zou moeten auto-start zijn.

Heeft iemand daar ervaring mee ?

Ik denk niet dat het toegelaten is om de uitgangen van de module over een vermogenrelais te verbinden met de motor.
Dit zou piekspanningen geven op de module.

Re: frekwentiesturen 3 fasen motor

Geplaatst: 20 sep 2024, 20:08
door NuKeM
Een beetje drive kan je wel instellen op gebruik van aanwezige IO of communicatie bus voor start/stop en mogelijk zelfs basis programmeren (misschien zit er zelfs een klok in). Kijk bv. eens naar een Altivar 12.

Re: frekwentiesturen 3 fasen motor

Geplaatst: 21 sep 2024, 11:57
door StarWing
Ik werk op professioneel vlak met Mitsubishi inverters (0.45 tot 55kW), en ik ben daar eigenlijk redelijk tevreden van.
Die kunnen wat je wil via de digitale IO. Regelaar laat je evt aan staan, maar je kan ervoor opteren om deze mee uit te schakelen en flying restart/coasting restart/start on power on te programmeren.
Tot beperkt vermogen kan je van monofasig 240V, 3-fasig (380V) maken.

https://www.electrova.be/nl/frequentieregelaars

Re: frekwentiesturen 3 fasen motor

Geplaatst: 23 sep 2024, 07:38
door honda4life
Met enkelen tijdrelais kan je altijd wel wat foefelen om deze signalen te creƫren als het niet lukt door programmatie van de drive.
Let wel op dat sommige drives die nmonofasig aangesloten wordt een zekere derating nodig hebben.