pfuhu schreef: ↑20 maa 2023, 11:14
Ik dacht dat je je SMA terug opstartte (op één of andere manier)? Hoe bedoel je: je PV-installatie blijft doorwerken? Enkel de 230v op basis van de batterijen, of krijg je nog steeds stroom binnen via de zonnepanelen? Dit kan toch enkel als je een MPTT gebruikt van victron zelf (die de batterijen voedt en waarbij de victron het backupnet van stroom voorziet). Of heb je je SMA-pv-omvormer op één of andere manier op het backupnet achter de victron hangen?
Nee ik moet bij netuitval de SMA niet terug opstarten. Daarom dat het een autoswitch is. Dat gebeurt dus automatisch.
Alle kringen zitten standaard in back up modus (standaard staat dus nulswitch dus in back up en niet op net, dat laatste gebeurt manueel en alleen bij een technsche faling van de Victron/batterij. Daar moet dus idd iemand fysiek voor aanwezig zijn om de hendel van backup over nul naar net over te halen).
Wanneer alles normaal werkt (wat dus buiten een technisch falen van de Victron hardware altijd het geval zal zijn) zal tijdens een netuitval de SMA omvormer zichzelf uitschakelen (dat is in België gewoon wettelijk verplicht en zo ingebouwd in de SMA omvormer) maar geen enkele verbruiker uitvallen gezien binnen enkele milliseconden de eilandmodus van het Victronsysteem het overneemt (uiteraard bij voldoende capaciteit in de batterij, vandaar dat er een min. DoD staat ingesteld op de batterij bij normaal gebruik doch die bij netuitval automatisch overruled wordt door het systeem om dan wel alle beschikbare capaciteit tot 0% te benutten).
Wat betreft de SMA omvormer voor PV (in het systeem geschakeld als een verbruiker), zoals eerder gezegd, schakelt deze af van het net. Maar eenmaal deze verplichting (door de Belgische netbeheerder opgelegd voor productiesystemen parallel aan hun net) volbracht zal de Multiplus onmiddellijk een syncroon signaal naar de SMA omvormer sturen waardoor deze laatste "denkt" dat er terug een net aanwezig is (de Victron creëert als het waren dus een eigen intern netwerk, vandaar in eilandbedrijf) en zichzelf terug opstarten (doch fysiek nog altijd niet gekoppeld aan het net dus geen teruglevering mogelijk).
Eenmaal de SMA automatisch terug opgestart kan de PV installatie dus niet meer terugleveren aan het net maar wel energie leveren aan alle verbruikers die erom vragen en aan de batterij zolang de SoC niet 100%.
In de praktijk zie je dus niet dat de verbruikers in huis in eilandmodus gaan (het licht flikkert niet eens) maar wel dat de SMA omvormer zichzelf buiten dienst stelt en vlak daarna zichzelf terug opstart (wat hoop en al een minuut tijd in beslag neemt, gewoon de tijd die hij 's morgens ook nodig heeft om vanuit rust terug actief te worden).
De SMA omvormer staat dus idd als verbruiker achter de Victron geschakeld. Het is de Victron die tezamen met de energiemeter alles regelt.
De SMA werkt dus tijdelijks als een MPPT in het systeem. Energetisch idd geen ideale situatie (de SMA doet DC-AC en via de Victron terug DC, dus meer verlies dan bij een MPPT (10,1% ipv 3%) die DC-DC doet. Maar ontontbeerlijk wanneer men in Vlaanderen GSC niet wil verliezen. Gezien de restwaarde van GSC wel geen moeilijke keuze.
Na verdwijnen GSC wordt de SMA uiteraard wel vervangen door een MPPT (waarschijnlijk meerdere want de PV productie wordt dan gelijktijdig ook meer dan verdubbeld). Eindresultaat is dan dubbel zoveel productie + minder omvormerverliezen in het geheel zodat off grid, indien nodig, een praktisch haalbare kaart is. Gewoon even geduld uitoefenen dus.