Geplaatst: 07 sep 2013, 16:34
door splinterbyte
Hallo,

Soms zie je de max aantal amperes staan en daarachter een hoger aantal tussen haakjes.
Een voorbeeld: 230V 5(50)A 50Hz (van een KWh meter, zie: http://www.meterspec.com/240.pdf).

Ik vroeg me af waarom dat dan tussen haakjes staat. Is het nu 5 of 50A ?

Alvast bedankt

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 08 sep 2013, 19:12
door gunmaster
Dit gaat inderdaad over 50 Ampère, die 5 duidt denk ik op de hoeveelheid KVA, maar pin me daar niet op vast :P

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 08 sep 2013, 21:16
door brubbel
nominal (maximum) current, A
Parameters zoals nauwkeurigheid van de meter worden uitgedrukt bij nominale stroom.

cfr. http://www.energomera.ru/documentations ... 304_re.pdf

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 08 sep 2013, 21:34
door dejean
inderdaad 50A, maar meetapparaat zelf max. 5A !!

Je zal dus met een TI moeten werken indien de werkelijke stroom 50A kan bereiken, dus bijkomende stroomtransformator ( verhouding 1 / 10 )

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 09 sep 2013, 10:20
door svenska
Heb je die meter gekocht of wil je die gaan kopen? Zoja, waar en tegen welke prijs?

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 09 sep 2013, 13:08
door gimic
Ik heb er één gekocht op e-bay in de UK, ik vertrouwde de chineese niet...
http://www.benl.ebay.be/itm/50-A-KW-HOU ... 56575ab94c

de mijne is wel het vorige model, met wieltjes ipv met display, zal eens zien wat er bij mij op staat, ik heb hem al een jaar in gebruik, heeft nog geen kik gegeven, mijn ganse huis zit er op.
Groeten

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 09 sep 2013, 13:12
door svenska
Heeft deze 2 aansluitingen voor de neuter, of maar eentje?
Want ik heb thuis nog een enkelfasige Eltako liggen, maar die kan ik niet gebruiken gezien ik de inkomende en uitgaande neuter op 1 aansluiting moet duwen, wat fysisch niet kan.

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 09 sep 2013, 21:25
door gimic
Bij mij staat er dus ook 5(50) en geen probleem.

Afbeelding
ik gebruik hem dus om mijn ganse installatie te monitoren.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id ... t=20130909

Groeten,
Gimic

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 10 sep 2013, 19:58
door splinterbyte
Hi, sorry voor het late antwoord en al bedankt voor de antwoorden :)

@svenska
Heb m gekocht: http://www.benl.ebay.be/itm/37083275092 ... 1497.l2649 maar is al gepost zie ik :)
Ik hoop dat er dan zo'n transfo bijzit want ik ga daar echt wel meer dan 5A over sturen, max 20A normaalgezien. Laat nog wel weten hoe ik het zal aansluiten.

@gimic
Die rode in je kastje, zijn dat surge protectors (voor bliksem etc) ?

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 10 sep 2013, 20:16
door honda4life
Waarom geen zwaarder model gekocht? Genoeg keuze op de markt (gebruikt voor de output van zonnepanelen te monitoren).
Ik ga de ervaren elektrotechniekers niet tegenspreken, maar kan dat niet de kortsluitstroom zijn in kA?

[Afbeelding Post made via mobile device ]

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 10 sep 2013, 20:18
door gimic
De rode is inderdaad bliksem beveiliging voor mijn installatie.

Die transfo heb je niet nodig, gewoon aansluiten zoals er op de zijkant staat en dat zal werken.
in de een doc staat er op het net 5A basic current, en 50A max current

zwaarder is niet nodig, aangezien de meeste huisinstallaties een zekering hebben in de meterkast van 40A

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 10 sep 2013, 20:31
door svenska
Ik heb die DDS353 ook besteld via eBay vandaag.
Deze is echt goedkoop, 29 euro incl btw en verzending.

Mijn hoofdzekering is 40A, dus ideaal dat hij tot 50A gaat.

Ter vergelijking: bij ons op het werk kopen we een Eltako WSZ12D-32A voor 57 euro excl btw en met korting, die is ook wel MID gekeurd maar slechts 32A.

Afbeelding

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 10 sep 2013, 20:33
door splinterbyte
honda4life schreef:Waarom geen zwaarder model gekocht?
Wel, ik heb zo'n kastje van max 4 units: http://www.benl.ebay.be/itm/27126819682 ... 1497.l2649
En deze surge protector van 3 units: http://www.benl.ebay.be/itm/16093802309 ... 1497.l2649
Dus leek het mij ideaal als die KWh 1 unit is, en niet te duur wordt.

Dit komt in de kelder te staan, waar er 1 kabel toekomt van de zekeringkast op het gelijkvloers, en gesplitst wordt in 2 kabels met stroom gaan naar het 'computerkot' buiten. En had deze graag gemeten met teller. Alsook hoe vroeger de surge protector de bliksem tegenhoudt, hoe beter zou ik denken. En eventueel een extra fase erbij, alleen moet ik dan extra kabel trekken van zekeringkast (we hebben hier L1 L2 L3 + N), dan voeg ik de neuters samen.

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 11 sep 2013, 12:51
door gimic
ik heb ook zitten kijken naar die surge protectors, maar vertrouwde het niet, wist niet zeker dat het ging werken. Er zijn bij Dehn guard veel modules beschikbaar voor allerlei applicaties. Deze kosten wel het driedubbele van de chineese :-( Ook heb je een module om de kabel te beschermen, deze heb ik ook staan, maar zit niet bij in de kast. Anders kan de bliksem nog via je kabel modem binnen komen en via het netwerk uw pc vernielen (en tv, xbox,...)

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 11 sep 2013, 13:37
door brubbel
Ik denk dat surge protectors niet veel helpen als ze niet dicht genoeg bij de te beveiligen apparaten staan.
Tenslotte is het probleem de geinduceerde piekspanning in uw kabel, en niet zozeer de bliksem die "inslaat op de netspanning".

Lange ethernet kabels zijn evenzeer een probleempunt. Er staan wel trafo's tussen de ethernet kabel en uw apparaat, maar die hebben ook maar een beperkte doorslagspanning van een paar kV.

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 11 sep 2013, 17:54
door honda4life
Bij het binnentreden is meer dan voldoende, de kans dat je na intrede nog blikseminslag hebt is toch al véél kleiner.
Indien dit toch het geval is, denk ik niet dat die bliksembeveiligingen nog veel zullen helpen, maar gewoon doorslagen.

Waar die beschermingen goed voor zijn, is voor blikseminslagen op kilometers van je deur die al voldoende afgezwakt zijn zodat die beschermers het nog aan kunnen.
Men noemt dit trouwens niet inductie maar transiënt, misschien bedoel je dat wel?

Re: vraagje over ampere notatie

Geplaatst: 21 sep 2013, 12:52
door splinterbyte
Hallo,

Heb dit ondertussen geinstalleerd en werkt perfect. Hieronder wat foto's:

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Wat ik nog vergeten ben is de pulse uitgang van de KWh meter aan te sluiten, maar kan dit nog altijd doen.
Aan een computertje koppelen en zo meten wanneer ik juist hoeveel verbruik.