Pagina 1 van 1

Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 10:15
door ubremoved_539
Gebruikt iemand deze om z'n electriciteit, gas of watermeter uit te lezen ?

Zo ja welke merk/typenummer, richtprijs en ervaringen graag.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 11:17
door laroyj
Zou het ook graag weten, mijn gasmeter werkt met een spiegeltje in de laatste "0", weet iemand welke sensor ik daar moet gebruiken?
Bij mijn water heb ik een ronddraaiendende metalen halve maan.....deze valt te detecteren met een proxiswitch.
Hallsensoren(magneetsensoren) werken bij mij dus niet...
Bijkomend probleem: op de flukso moeten deze gevoed worden via 3.3V en deze zijn moeilijk te vinden, heb ook liever geen zin om te beginnen knoeien met weerstanden enz...
Weet iemand of een NO contact zodat je de +- kortsluit op de flukso mag, anders zou ik een bestaande proxi op 24V een microrelais kunnen laten opkomen die de pulsen doorstuurd?

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 11:53
door ubremoved_539
laroyj schreef:mijn gasmeter werkt met een spiegeltje in de laatste "0", weet iemand welke sensor ik daar moet gebruiken?
Bij gasmeters (al zal het wel afhangen van hoe oud hij is) kan je tevens een Hall sensor plaatsen... alléén moet je de plaats vinden op je toestel, maar dat kan je hier zien.

Afbeelding
laroyj schreef:Bij mijn water heb ik een ronddraaiendende metalen halve maan.....
Ook hier is bij sommige een Hall sensor te plaatsen zoals je hier kan zien

Afbeelding

Met het zoeken naar de foto's heb ik trouwens ook de sensor gevonden... A3214EUA-T from Allegro Microsystems (Farnell order code: 1651972)

Bron: http://lika.be/wp/2010/03/xpl-enabled-u ... r-monitor/

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 12:33
door laroyj
heb dit geprobeerd met een festo magneetschakelaar, getest met een magneetje van op een schrijfbord, schakelt dan, maar noch bij gas of watermeter resultaat...zelfs een proxi werkt niet op het spiegeltje in de watermeter.....een photosensor werkt ook niet want deze schakelt op alles....

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 12:35
door laroyj
weet niet of je de sensor nog kan krijgen in deze vorm, hij vind hem niet meer, had ik enkle weken geleden nog geprobeerd...

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 12:37
door ubremoved_539
Enkel nog in een SOT23 vorm... voor de gasmeter zou dat nog lukken... voor de watermeter niet denk ik.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 14:26
door laroyj
zo besteld bij farnell......
bestaan er plakmagneetjes om op de cijfers van het telwerk te kleven, of zou dit lukken met een klein stukje zelfklevende magneetfolie met bv contactlijm gekleefd op de "0" ?

Re: Hall sensors

Geplaatst: 04 jul 2012, 15:49
door ubremoved_539
Brrr... ik zou netjes van dat telwerk afblijven (kan je daar trouwens aan ?) als ik jou was.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 05 jul 2012, 07:50
door NickG
ik hoop idd dat hij bedoelt het magneetje op het "venstertje" te plakken en dus niet met het telwerk te beginnen prullen. Bij de 2-jaarlijkse metercontrole zal je al moeten uitleggen waar die kabels naar je meter toe voor dienen, die mannen zijn nogal snel achterdochtig :-) Je wil dus écht niks doen wat op het randje van de legaliteit zit...

Re: Hall sensors

Geplaatst: 05 jul 2012, 09:18
door laroyj
...is maar een denkpiste he, en een plastiek afdekplaatje verwijderen om er iets op te kleven en weer dicht te maken beinvloed het telwerk toch niet want daar kom je niet aan....

Re: Hall sensors

Geplaatst: 05 jul 2012, 09:51
door ubremoved_539
Ik zou het niet doen... maar da's jou keuze.

Maak anders eens een foto van je meter... wil eigenlijk wel eens weten wat voor modellen er in omloop zijn en op welke het al dan niet werkt met een Hall sensor.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 05 jul 2012, 18:06
door laroyj
de gevraagde foto's van mijn gas en watermeter....

Re: Hall sensors

Geplaatst: 06 jul 2012, 12:54
door NickG
laroyj schreef:...is maar een denkpiste he, en een plastiek afdekplaatje verwijderen om er iets op te kleven en weer dicht te maken beinvloed het telwerk toch niet want daar kom je niet aan....
ik weet dat, jij weet dat,... maar voor de netbeheerder zal het gewoon als poging tot frauderen gezien worden. Geloof me, je kan het beter niet doen tenzij je een forfaitair verbruik aangesmeerd wil krijgen + kosten van installatie van een nieuwe meter. Trouwens, volgens mij gaat het ook wel werken als je de sensor op het plastiek afdekplaatje zet, zoveel ruimte zit er toch niet tussen het telwerk en dat plaatje?

Re: Hall sensors

Geplaatst: 06 jul 2012, 13:18
door ubremoved_539
NickG schreef:Trouwens, volgens mij gaat het ook wel werken als je de sensor op het plastiek afdekplaatje zet, zoveel ruimte zit er toch niet tussen het telwerk en dat plaatje?
Het probleem is dat hij het magneetje op het bewegende telwerk wil plaatsen (ik zie het daarna er al invallen :eek: ) ... zodat hij een doorgang kan detecteren.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 06 jul 2012, 23:01
door laroyj
ik heb sensors werkend op 24vdc, dus wat ga ik doen: proxis plaatsen op 24vdc aangestuurd door externe 24vdc voeding en dewwe een solid state relais waarbij het NO contact de ingang zal kortsluiten

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 00:29
door laroyj
sensors 24v met externe voeding gebruikt en alles werkend...
in bijlage de foto's.......

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 00:31
door laroyj
en dan nu nog de water en gas meter....

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 09:21
door NickG
r2504 schreef:Het probleem is dat hij het magneetje op het bewegende telwerk wil plaatsen (ik zie het daarna er al invallen :eek: ) ... zodat hij een doorgang kan detecteren.
In principe zit er toch al een magneetje in één van de cijfers van het telwerk dacht ik?

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 10:04
door ubremoved_539
Geen idee... volgens mij is dit afhankelijk van meter tot meter.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 12:47
door laroyj
Bij mij is het enkel een spiegeltje, geen magneet, ik heb verschillende fotosensoren gebruikt maar de resultaten waren niet zo goed...
Gaatje in laatste digit geboord in 1 cijfertje, dit konisch gemaakt draad ingetapt(M3) boutje met schuine kop erin en met loctite secondenlijm vastgezet.
Heb hier geen zegel moeten voor verbreken, enkel transparant pvc venstertje er afnemen om te kunnen boren en sensor op te monteren, ik kan er ook niet aan doen dat de maatschappij mij een niet bruikbare meter indertijd geplaatst heeft.
In Nederland mag dit type meter zelfs niet meer in dienst zijn, net omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden om gebruikt te worden als "slimme meter".
Ik misdoe hier niks mee, heb al eens een nieuwe meter gevraagd en ze wilden hem niet komen vervangen, ik heb hem dus zelf maar bruikbaar gemaakt ...

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 13:03
door ubremoved_539
laroyj schreef:Gaatje in laatste digit geboord in 1 cijfertje, dit konisch gemaakt draad ingetapt(M3) boutje met schuine kop erin en met loctite secondenlijm vastgezet.
Slik :eek:
laroyj schreef:Ik misdoe hier niks mee, heb al eens een nieuwe meter gevraagd en ze wilden hem niet komen vervangen, ik heb hem dus zelf maar bruikbaar gemaakt ...
Hopelijk denkt je maatschappij daar ook zo over en is het geen fraude voor hen.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 14:01
door VOiD
Ik vrees dat je bij een toekomstige meteropname wel eens serieus problemen kan krijgen hiermee...

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 14:07
door laroyj
Dit heeft niks met fraude te maken!
Er is niet aan het telwerk geprutst, enkel een gaatje geboord om te zorgen dat de sensor werkt...en ze wilden de meter niet omruilen...
Ik werk in de industrie en geloof me vrij dat dergelijke oplossingen dagelijkse kost zijn bij afsluiters en kleppen, alles dient tegenwoordig veilig te zijn en men gaat niet alles vervangen, dus oudere onderdelen worden op dergelijke manier aangepast....statuscontrole....trending....etc..

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 14:40
door ubremoved_539
laroyj schreef:Dit heeft niks met fraude te maken!
Dat zeg jij...
laroyj schreef:Er is niet aan het telwerk geprutst
Oh nee... gaatjes boren, extra gewicht eraan hangen... wat mij betreft is dat pure fraude om hem trager te doen lopen.
laroyj schreef:en ze wilden de meter niet omruilen...
Dat hoeven ze ook niet... die meter voldoet voor hen prima.
laroyj schreef:Ik werk in de industrie en geloof me vrij dat dergelijke oplossingen dagelijkse kost zijn bij afsluiters en kleppen, alles dient tegenwoordig veilig te zijn en men gaat niet alles vervangen
Ik wil wel eens weten welke leverancier nog garantie gaat geven op z'n apparatuur als jij daar zomaar gaten gaat in boren... voor mij zijn dat cowboy praktijken. Als hier iets moet voldoen aan veiligheidsnormen dan wordt dat gewoon vervangen ongeacht wat het kost.

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 14:49
door NickG
Boren in het telwerk? :eek:
Ik ben erg benieuwd naar de reactie van je netbeheerder, vergeet niet het topic te updaten na je controle. Ik vrees wel dat je er op zijn minst een pak gezever mee gaat krijgen, hopelijk zonder dat ze je een forfaitair gebruik + boete aansmeren. Daarnaast hoor ik wél van mensen die een nieuwe gas-/watermeter mét "magneetje" krijgen als ze erom vragen, natuurlijk wél op eigen kosten van de klant, en niet van de maatschappij...

PS: laroyj, kan je eens wat pics daarvan posten? Ben wel benieuwd hoe het eruit ziet :-)

Re: Hall sensors

Geplaatst: 09 jul 2012, 15:58
door svenska
Daarnaast hoor ik wél van mensen die een nieuwe gas-/watermeter mét "magneetje" krijgen als ze erom vragen, natuurlijk wél op eigen kosten van de klant, en niet van de maatschappij...
Helaas zijn die systemen te duur voor een doorsnee thuisgebruiker, kan oplopen tot 1000 euro met plaatsing in.

Wat misschien wel een (iets) betaalbare oplossing kan zijn, is het optisch uitlezen van de gasmeter via OCR.
Voorbeeld van een fabrikant die dat heeft is Xemtec met zijn Comet: http://www.xemtec.com/files/comet_c_i.pdf
Deze moet je via een zelfklevende houder plaatsen voor het telwerk.

Alleen moeilijk te vinden wat de exacte end-user price hier van is, en waar je hem kan bestellen...