Pagina 2 van 2

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 12 maa 2021, 13:10
door ubremoved_29832
ooit 9V batterij op zak met klein geld erbij. Wordt warm :lol: (de periode dat ik wel meer rommel op zak had en ook pennen zijn geen goed idee. Is verbeterd maar eerder door m/v want mis toch zakken :lol: )
Ook connectors voor startbatterij modelbouw gesoldeerd terwijl kabeltjes aan batterij en (amateur...) connectors in 3de hand... 2V lood, 1k Ah rookbom...
voordien ook in jeugdjaren ergens natte zakdoeken op nachtlampje proberen te drogen :|

Voor de pro 'thermal events' ben ik nooit voorbij pre-alarm geraakt (gelukig dat blussen niet direct start bij minste alarm)
* rokers in telco zaal
* cdrom in brand (de letterlijke hot swap...)
* db ipv op sun op amd (die beruchte zonder thermische beveiliging... als je blijkbaar voeding niet mee telt) was idd veel sneller... tot game over :lol:
* server crashed, no boot... hw probs, proberen in bureau en heerlijk brandvertragende dampen (open office fun, de windows concurrenten vrij letterlijk uit hun kot gerookt maar niet echt populair die dag)

zelf niet ter plekke maar hosting server ooit getroffen door klant die fles water over pdu laat vallen... poof en levenslange globale ban om ooit nog in een verizon ruimte te komen...

2012 Gent BGC brandstichting... de spectaculairste. APC's blijven draaien ook al zijn ze verzopen in benzine en de hele rack gesmolten. "beep - no power - beep no power - beep no power" zonder dat je eraan raakt om ze uit hun leiden te verlossen... AAARRRGH!

Re: RE: Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 12 maa 2021, 15:45
door Abusimbal
buthead schreef:
Abusimbal schreef:Mijn Hubic cloud getest, werkt nog.
Deze staat 3x opgeslagen op andere locaties.
Geld hun 10mbps cap nog steeds?

Zeer jammer dat ze dit niet hebben verder uitgebouwd
Had eerst gezocht, maar vind op hun site nergens dat upload snelheid gelimiteerd is of ze verstoppen het goed of ik kijk erover :-(
Juist getest, inderdaard, not altijd 10Mbit cap, had upload tussen 8,6 en 12Mbit uitschieters, gemiddeld ronde de 10Mbit.
Dat blijft wel jammer, zeker als je een betalend pack hebt.

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 12 maa 2021, 19:11
door buthead
Die 10mbps lijkt zeker om te willen dat je het opzegt

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 14 maa 2021, 22:15
door satsurfer
"'Brand bij Frans datacenter OVH waarschijnlijk door defecte UPS' - Techzine.nl" https://www.techzine.nl/nieuws/infrastr ... fecte-ups/
signal-2021-03-14-004118.jpg
signal-2021-03-14-003547.jpg

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 15 maa 2021, 02:12
door gunmaster
Zo'n UPS blijft toch iets gevaarlijk.

Ik heb ook eens een ontplofte loodbatterij gehad in een simpele APC UPS.
Het plastic was goed vervormd toen, kwam ook een fijne geur vandaan.
IMG_20171109_180842.jpg
IMG_20171109_181419.jpg

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 18 maa 2021, 09:04
door blaatpraat
Op zich ook wel belangrijk nieuws:
https://itdaily.be/nieuws/infrastructuu ... ck-ups-aan

Details zie ik er niet staan, maar dit lijkt mij toch een stap vooruit in klantenservice (die niet nodig was, als "huurder" van een dedicated server zou je toch moeten weten dat je zelf verantwoordelijk bent hiervoor).

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 18 maa 2021, 22:51
door streulma

Re: Brand in OVH Datacenter Strasbourg

Geplaatst: 22 maa 2021, 20:35
door satsurfer