Niet-standaard wisselschakeling

Heb je vragen of wil je een ervaring delen over elektrische apparaten? Dat kan hier!
Plaats reactie
tdemeyer
Premium Member
Premium Member
Berichten: 737
Lid geworden op: 19 jan 2013, 23:15
Locatie: Ronse
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer
Bedankt: 43 keer

Na veel trial and (vooral) error, en bijhorend uitmeetwerk kom ik tot de vaststelling dat in het huis van mijn grootouders (gebouwd eerste helft vorige eeuw) een wel eigenaardige vorm van wisselschakeling werd toegepast.

Was dit in die tijd een gebruikelijke manier van aansluiten? Of hebben we hier te maken met een vooroorlogse out-of-the box denkende elektrieker? :)
SNAG-0008.jpg
(35.24 KiB) Nog niet gedownload
boran_blok
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1021
Lid geworden op: 09 maa 2011, 16:04
Uitgedeelde bedankjes: 16 keer
Bedankt: 81 keer

Wat je daar hebt is een "verkeerde" of "Franse wisselschakeling"

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wisselsch ... schakeling

(zie ook schema daar, is identiek aan wat je getekend hebt)

Dit is onveilig en moet ook aangepast worden.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 15 keer

Dat is idd verboden, schakelen op de "neuter".
Je moet schakelen op de lijn (of op beide: 2polig).
tdemeyer
Premium Member
Premium Member
Berichten: 737
Lid geworden op: 19 jan 2013, 23:15
Locatie: Ronse
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer
Bedankt: 43 keer

boran_blok schreef:Wat je daar hebt is een "verkeerde" of "Franse wisselschakeling"
Dit is onveilig en moet ook aangepast worden.
Kijk eens aan zie.. Het kind heeft een naam :) Aanpassen zal in de praktijk wel niet makkelijk kunnen (huis is geklasseerd, en zit ook vol met dit type schakeling)), maar zolang er niet echt een probleem ontstaat kan ik er perfect mee leven.. Maar 't was dus wel even schrikken als je denkt van even snel een kapotte wisselschakelaar te vervangen en je ineens 220 meet over 2 geleiders :)

Weeral iets slimmer geworden :)

Enne: kan je in een 3*220Volt net eigenlijk wel spreken van een "N"eutre?
Turbokeu
Plus Member
Plus Member
Berichten: 127
Lid geworden op: 28 feb 2007, 16:26
Locatie: Lincent/Lijsem
Uitgedeelde bedankjes: 13 keer
Bedankt: 16 keer

tdemeyer schreef:Kijk eens aan zie.. Het kind heeft een naam :) Aanpassen zal in de praktijk wel niet makkelijk kunnen (huis is geklasseerd, en zit ook vol met dit type schakeling)), maar zolang er niet echt een probleem ontstaat kan ik er perfect mee leven.. Maar 't was dus wel even schrikken als je denkt van even snel een kapotte wisselschakelaar te vervangen en je ineens 220 meet over 2 geleiders :)

Weeral iets slimmer geworden :)
De 'Franse wisselschakeling' komt inderdaad nog veel voor in oude huizen.
Enne: kan je in een 3*220Volt net eigenlijk wel spreken van een "N"eutre?
Neen, alle drie geleiders zijn fases, tussen elke fase is er 230V, er is dus geen 'Neuter'.
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6008
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 376 keer
Recent bedankt: 2 keer

heist_175 schreef:Dat is idd verboden, schakelen op de "neuter".
Je moet schakelen op de lijn (of op beide: 2polig).
Niet proberen ook trouwens met moderne wisselschakelaars.
De afstand tussen de wisselcontacten is kleiner geworden, een klein vonkje van het schakelen zou wel eens voor een vlamboog tussen fase en neuter kunnen zorgen, menig moderne schakelaar zal zo wel uitfikken.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
tdemeyer
Premium Member
Premium Member
Berichten: 737
Lid geworden op: 19 jan 2013, 23:15
Locatie: Ronse
Uitgedeelde bedankjes: 20 keer
Bedankt: 43 keer

Valt wel mee: enkele oude exemplaren zijn al zo'n 30 jaar geleden vervangen (door Niko), en ze doen het nog steeds probleemloos.. Ik had er nu eentje per ongeluk gesloopt :-D
MarkDM
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1929
Lid geworden op: 25 sep 2007, 20:14
Locatie: Berlare (O-Vl)
Uitgedeelde bedankjes: 40 keer
Bedankt: 124 keer
Recent bedankt: 1 keer

Deze oude schakelwijze werd gebruikt omdat je dan gemakkelijk stopcontacten bij de schakelaars kan zetten.
Ik ben eens bij de buren geroepen omdat de zekering dikwijls sprong bij het uitdoen van het licht. Het probleem was begonnen na het vervangen van de luster.
Ik heb het opgelost door condensators over de wisselcontacten te plaatsen. Dan ontstaat er geen vonk meer.
't Is maar da get weet.