Ik moet voor een keuring (verkoop huis) een ééndraadsschema en grondplan opstellen

Nu is de verlichting integraal uitgevoerd met Niko RF (met schakeleenheid in de meterkast).

- Hoe moet ik dat aanduiden op een ééndraadsschema? Is zo'n schakeleenheid 'symboolsgewijs' gewoon een enkelpolige schakelaar?
- Wat met de (losse) afstandsbedieningen: heb ik dan een grondplan waar geen enkele schakelaars moet op aangeduid worden (of teken ik een hoop schakelaars op de locatie van de meterkast?)

cybersurfr
Pro Member
Pro Member
Berichten: 263
Lid geworden op: 07 Feb 2009
Bedankt: 14 keer
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer

Re: eendraadsschema: niko rf

Berichtdoor cybersurfr » 08 Mar 2020, 13:53

Je tekent de schakeleenheid in die in je kast zit . hieronder vb hoe het hier is goedgekeurd.
afstandsbedieningen moet je niet intekenen.