Monofasig 40A voldoende ?

Discussieforum over energiebedrijven (elektriciteit en gas), zonnepanelen, windenergie en andere.
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

Naar aanleiding van de vervanging van een keramische kookplaat heb ik vastgesteld dat ik slechts 40A monofasig heb.

De meeste nieuwe inductieplaten hebben echter een 5-pin aansluiting voor meerdere fasen. De vraag is dus wat te doen... de nieuwe (nog aan te kopen kookplaat) vermeld een vermogen van 7400W wat op zich mogelijk is met 40A (goed voor zo'n 8800-9200W) maar kan je zomaar een dergelijke kookplaat aansluiten op een monofasig net ?

Het lijkt me dat ik dan ook niet veel meer over heb... ik vermoed dat koken en gelijktijdig wassen/drogen dan vermoedelijk een probleem gaat geven ?

Of moet ik m'n aansluiting laten aanpassen naar driefasig ?
Tim H.
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 759
Lid geworden op: 29 nov 2011, 22:31
Uitgedeelde bedankjes: 15 keer
Bedankt: 38 keer

Hadden het zelfde probleem..oude kookplaat was gezekerd op 32A en totaal hebben we mono 40A.

Advies was bij ons..gewoon proberen en als zekering springen dan pas verzwaren.

tot nu toe nog nooit een zekering gesprongen en hebben nieuwe inductie toch al meer dan een jaar.

edit : wij hebben dit type Siemens EH875MP17E..en zelfs al twee jaar werkende zonder enig probleem.
Laatst gewijzigd door Tim H. 02 maa 2018, 16:13, in totaal 1 gewijzigd.
johan.devos
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1267
Lid geworden op: 14 mei 2008, 15:36
Locatie: Bevergem :-)
Uitgedeelde bedankjes: 249 keer
Bedankt: 170 keer

Hoe vaak zullen alle zones van de inductieplaat op max. power samen gebruikt worden en zal je tegelijkertijd wassen, frietjes bakken,...
Indien dit het geval is zul je inderdaad moeten verzwaren en ev. naar 3-fasig overschakelen.
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

En wat voor soort aansluiting heeft je inductieplaat ? Is dit zo'n 5-pin stekker ? Welk vermogen is er gespecifieerd ?

M'n huidige heeft de mogelijkheid voor een 1N of 2N aansluiting... van de nieuwe kan ik dit nergens vinden.
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

Of je de kookplaat kan aansluiten op een monofasig net, dat weet de fabrikant of de handleiding. De meeste kunnen ook monofasig werken, maar je zal rekening moeten houden dat je niet veel extra kan opzetten dan. Probeer het en indien te veel problemen, dan best een upgrade doen, maar veel huishoudens werken monofasig, dus veel zorgen zou ik me niet maken.

Het is ook zo dat er een vertraging zit op uitschakelen van een magnetisch beveiliging naargelang de overbelasting. Zo kan het bijv dat een beveiliging pas springt als er een uur meer dan 10 percent word overbelast.

Kookplaten moeten met een verdeeldoos en schroefcontacten aangesloten worden, niet met een stekker
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6008
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 376 keer
Recent bedankt: 2 keer

En welke kabel ligt er naar je kookvuur?
Aansluiting verzwaren is één ding, als die kabel niet kan verzwaren heb je alleen maar wat reserve voor extra verbruikers op andere kringen.

Ik zou ook aanraden om het gewoon te proberen.
Het is de meerkost volgens mij niet waard om heel misschien ooit toch eens te voorkomen dat de zekering er uit vliegt als je op oudejaarsavond groenten wil bakken, de oven aan zet én kroketten wil bakken ;-)
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tim H.
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 759
Lid geworden op: 29 nov 2011, 22:31
Uitgedeelde bedankjes: 15 keer
Bedankt: 38 keer

wij hebben dit type Siemens EH875MP17E..en zelfs al twee jaar werkende zonder enig probleem.
Bababa
Premium Member
Premium Member
Berichten: 649
Lid geworden op: 28 jul 2014, 19:20
Uitgedeelde bedankjes: 26 keer
Bedankt: 35 keer

40A mono is zeker voldoende.
Wat ik mij wel afvraag, kan/mag je zo'n inductiekookplaat ook nog altijd aansluiten met 2 keer een 16A kabel ipv 1x 32A? Bij ons huis is de oude kookplaat op zo'n manier aangesloten, met dus 2 keer een neuter.
In de tech sheet van Siemens zie ik: Minimale smeltveiligheid (A) : 32; 2*16
Orange Love Trio
Orange Flybox
Orange Extra surf card
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

2*16A noemen ze een 2L aansluiting. Dat mag dus alleen als de kookplaat dat ook effectief vermeld.
Jack Daniels
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 7918
Lid geworden op: 06 jul 2008, 13:51
Locatie: Dendermonde
Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
Bedankt: 734 keer

Inductie kookplaat die aangesloten kan worden op 3 fasen kan ook op 1 fase aangesloten worden. Beetje overbodige vraag naar mijn mening. Ik heb een Miele. Zowel aansluitbaar op 3 als 1 fase. Kwestie van de draadjes op de correcte manier te verbinden.
Iet of wat ekectricien kan dat voor je doen.
Trouwens, 7,4 kW is een standaard aansluitvermogen. Dus perfect aansluitbaar op 1 fase. Verder verbruik je nooit het volledige vermogen op hetzelfde moment. Je gaat nog kunnen wassen en de vaatwasser starten. Maar je spreekt over een verzwaring van je aansluiting. Was jij toevallig niet diegene in een ander topic die nogal wat commentaar had op mensen met drie fasen en vond dat iemand met drie fasen een luxe positie had?
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
12x Sunpower 318W zonnepanelen
14x Sunpower 425W zonnepanelen
Huawei Luna2000 batterij 10kW
Gebruikersavatar
petrol242
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4368
Lid geworden op: 17 sep 2012, 12:07
Uitgedeelde bedankjes: 85 keer
Bedankt: 260 keer

Ik loop al een tijdje met dezelfde vraag. Niet naar het aansluitbaar vermogen, maar of die inductieplaten aansluitbaar zijn zoals ik wil. Ik heb een 6mm2 kabel liggen momenteel naar mijn keramische plaat monofasig, die ik ooit wil gaan vervangen door een inductieplaat. Het is een apart circuit dus enkel de plaat. Er zitten geen bijkomende stopcontacten op, afgezekerd op 32A.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

Onze kookplaat trekt max 10,8kW.
Wij hadden een verzwaring gepland, maar Eandis doet dat maar als je een keuring voor het te plaatsen type op zak hebt.
Tussen het plaatsen van de nieuwe kookplaat (die je mono en 3F kan aansluiten) en de planning dat mijn elektriciteit keuringswaardig zou kunnen zijn, zat 10 maanden. Na 5 maanden (incl kerstdiner etc) hadden we door dat de zekering niet zou springen en heb ik gans de kast terug gekableerd op monofasig. Zo hebben we €500 aan Eandis bespaard (verzwaring monoF 40A -> 3x20A of 3x25A).

Zoals hier al vermeldt, moet je gewoon het boekje van uw kookplaat lezen.
Daar staat in hoe je een kookplaat 3F of 1F moet aansluiten.
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

mailracer schreef:Kookplaten moeten met een verdeeldoos en schroefcontacten aangesloten worden, niet met een stekker
Zo is het momenteel ook maar ik las op Coolblue dat je een Perilex (5 polige) stekker nodig had.
honda4life schreef:En welke kabel ligt er naar je kookvuur?
Dit is het doosje in de muur... is dit 4mm ? De zekering is trouwens 32A (vandaar dus de 7400W ?) en enkel voor het fornuis.
Aansluiting.jpg
Aansluiting.jpg (82.45 KiB) 3651 keer bekeken
Jack Daniels schreef:Inductie kookplaat die aangesloten kan worden op 3 fasen kan ook op 1 fase aangesloten worden.
De aansluiting van de huidige kookplaat ziet er als volgt uit...
Kookplaat.jpg
... maar ik kan nergens vinden hoe dit zou zijn bij de potentiele inductie plaat (Siemens EX875LYE3E).
Jack Daniels schreef:Was jij toevallig niet diegene in een ander topic die nogal wat commentaar had op mensen met drie fasen en vond dat iemand met drie fasen een luxe positie had?
Niet dat ik mij herinner... al zou ik begrijpen dat je voor 3 fase meer moet betalen als monofasig.
heist_175 schreef:Zoals hier al vermeldt, moet je gewoon het boekje van uw kookplaat lezen.
Daar staat in hoe je een kookplaat 3F of 1F moet aansluiten.
Tja... probeer dat maar eens te vinden vóór je ze koopt. In ieder geval bij Vanden Borre vond ik een gelijkaardige EX875LYC1E waarbij men spreekt van monofasig/trifasige aansluiting (voor zover informatie op websites te vertrouwen is). Van de EX875LYE3E kan ik niet meteen iets vinden hierover.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

r2504 schreef:
honda4life schreef:En welke kabel ligt er naar je kookvuur?
Dit is het doosje in de muur... is dit 4mm ? De zekering is trouwens 32A (vandaar dus de 7400W ?) en enkel voor het fornuis.
Het zou ofwel een 3G6 moeten zijn, ofwel een 5G4.
3G6 zet je op 32A, 5G4 op 20A.

monoF of 3F: ga er maar vanuit dat een standaard kookplaat anno 2018 zowel 1F als 3F aangesloten kan worden.
Maar voor het type dat jij wil kopen, kan ik idd niet meteen een tastbaar bewijs vinden.

Zo zag het er bij onze kookplaat uit:
Afbeelding
1F: de draadjes van de lijn moeten gebundeld blijven in de klem
3F: klemmetje openbuigen en elke lijn op de individuele lijnen aansluiten
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

heist_175 schreef:Het zou ofwel een 3G6 moeten zijn, ofwel een 5G4.
Wat er in de muur zit kan ik zo niet meteen zien... maar dat zijn volgens mij maar drie aders (en betwijfel of dat 6mm is).

Ik vermoed dat het dus eerder een 3G4 kabel is... maar ik ga dit weekend alles nog eens open vijzen (misschien dat het in de zekeringkast beter te zien is). De zwarte kabel die je kan zien is deze van het bestaande fornuis en dat is vermoedelijk een 5G4 al worden daar dus maar 3 aders van gebruikt.
Gebruikersavatar
lacer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2968
Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
Locatie: 09
Uitgedeelde bedankjes: 130 keer
Bedankt: 159 keer

Indien mogelijk, meet eens met een schuifmaat de diameter van die geel-groene (aardingsgeleider), die moet 2.75mm bedragen voor 6mm².
Uiteraard eerst de betreffende kring spanningsloos zetten en voor je veiligheid even met een meettoestel kijken of er nog SPANNING op zit (meet op alle aanwezige klemmen).
En maak dat achter je rug niemand de automaat terug kan inleggen :bang:
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
Gebruikersavatar
MClaeys
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6044
Lid geworden op: 16 feb 2011, 22:43
Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
Bedankt: 346 keer

Bij Siemens plakt dat schema onderaan de plaat (en staat het jammer genoeg maar bij een paar modellen in hun handleiding), maar als je dat op voorhand wil weten is mijn ervaring even bellen of mailen naar Siemens en dan sturen ze dat op. Of je kan iemand zoeken die dat model heeft en een foto maken van het schema, of in de winkel gaan kijken als het is uitgestald naar de onderkant kijken :).
M_016
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 817
Lid geworden op: 23 aug 2017, 22:52
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 95 keer

Ter info:
https://www.fornuisstore.be/product/779 ... ifications

Dus blijkbaar geleverd met een 5 polige Perilex stekker voor een 3-fazige aansluiting
jackho
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4315
Lid geworden op: 05 jun 2011, 21:00
Uitgedeelde bedankjes: 104 keer
Bedankt: 278 keer

Geschikt voor type stekker Perilex (5-polig)
Het type stekker dat te gebruiken is met het apparaat.
Schuko-/Gardy-stekkers zijn geschikt om het apparaat op 1 fase aan te sluiten.
Wil je het apparaat op meerdere fasen aansluiten dan zal je een Perilex-stekker nodig hebben.
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

M_016 schreef:Dus blijkbaar geleverd met een 5 polige Perilex stekker voor een 3-fazige aansluiting
Niet echt... kijk even bij de opmerkingen;
Minpunt:
Voor deze kookplaat heb je een 5-polige stekker, kabel en stopcontact nodig. De stekker wordt niet meegeleverd.
Maar het is niet echt een antwoord of 1F mogelijk is of niet... al heb ik zo'n vermoeden van wel (en dat het is zoals heist z'n foto).
M_016
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 817
Lid geworden op: 23 aug 2017, 22:52
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 95 keer

Je hebt gelijk; installatiehandleiding van een inductieplaat ATAG er eens bijgenomen: aansluiting 1, 2 of 3 fazen mogelijk ;
1 faze:
1) N: blauw & bruin samen 2) L:2 zwarte samen 3) aarding
afzekeren op 32 A
wat mij betreft wel nogal op de limiet voor 7500 W (zelf zou ik het niet direct zo doen)
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

M_016 schreef:wat mij betreft wel nogal op de limiet voor 7500 W (zelf zou ik het niet direct zo doen)
1. Je zal zien dat je nooit aan de limiet komt. De use case "ik zet alle platen op vol vermogen" zal je nooit tegenkomen.
2. De eenmalige kost om over te schakelen op 3F zijn best hoog.
3. Er zit een netvergoeding aan te komen op basis van maximaal vermogen, dan zit je met uw 3x25A wel duurder dan 1x40A.
Waterboy
Premium Member
Premium Member
Berichten: 560
Lid geworden op: 30 apr 2007, 17:23
Uitgedeelde bedankjes: 19 keer
Bedankt: 17 keer

heist_175 schreef: 3. Er zit een netvergoeding aan te komen op basis van maximaal vermogen, dan zit je met uw 3x25A wel duurder dan 1x40A.
Dan hebben wij een probleem we hebben hier nog 220/380V 3x40A
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL (100/30 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7530 ax FRITZ!OS: 7.80
jackho
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4315
Lid geworden op: 05 jun 2011, 21:00
Uitgedeelde bedankjes: 104 keer
Bedankt: 278 keer

Aansluitwaarde
Lager dan 3680 Watt ---------> 1 Fase of 2 Fasen of 3 Fasen mogelijk
Tussen de 3680 - 7360 Watt > 2 Fasen of 3 Fasen mogelijk
Meer dan 7360 Watt ----------> 3 Fasen
bruma
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1801
Lid geworden op: 06 jan 2014, 13:45
Uitgedeelde bedankjes: 46 keer
Bedankt: 89 keer
Recent bedankt: 1 keer

De meeste kookplaten zijn 2f of 1f aan te sluiten, schema aan de onderkant van de plaat of met een vermelding aan het uiteinde op de kabel. Meestal ook vermeld op de type sticker op de doos. 3f platen kan je bijna niet meer vinden.
De diameter van de kabel(s) moet wel in orde zijn. Normaal zijn die al afgezekerd volgens norm, je moet enkel kijken of dit overeenstemt met de kookplaten.
Een 40A afzekering komt overeen met 3f*15A wat nog meer problemen oplevert let gelijktijd gebruik van toestellen (én ook met 3f*20 of 25A!)

40A en 3f*15A zullen hetzelfde capaciteitstarief betalen
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

jackho schreef:Tussen de 3680 - 7360 Watt > 2 Fasen of 3 Fasen mogelijk
Dat is volgens mij puur theorie... m'n huidige plaat waarvan het aanschema hoger heeft namelijk 6600W en kan dus perfect op 1F aangesloten worden.
jackho
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4315
Lid geworden op: 05 jun 2011, 21:00
Uitgedeelde bedankjes: 104 keer
Bedankt: 278 keer

Jaren terug moest ik de draadsectie bij mijn 3-fase fornuisaansluiting net zo voorzien alsof het voor monofasige aansluiting was.
fvhbrugge
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1597
Lid geworden op: 23 nov 2008, 20:38
Uitgedeelde bedankjes: 101 keer
Bedankt: 123 keer

Via website Siemens service vind ik de handleiding, kan perfect monofasig, 3-fasig 400V+N of 3-fasig 230V aangesloten worden.
Echt 3fasig is dat niet, eerder 2x monofasig 230V.
Aansluitschema
Aansluitschema

http://www.siemens-home.bsh-group.com/b ... on-manuals
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

Bedankt voor de link... mits wat prutsen aan de URL ben ik terecht gekomen bij m'n potentiele plaat en ook daar is het mogelijk.
Aansluiting.png
Aansluiting.png (21.45 KiB) 3009 keer bekeken
Bron: http://media3.bsh-group.com/Documents/9001093672_E.pdf
Gebruikersavatar
lacer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2968
Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
Locatie: 09
Uitgedeelde bedankjes: 130 keer
Bedankt: 159 keer

Nu nog je kabelsectie controleren
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

Ik ben daarnet even gaan kijken en de kabel is drie-aderig... echter er zit geen enkele opdruk op.

Kijk ik naar de diameter van één kabelader dan is dit ongeveer 5 a 6 mm (heb namelijk geen schuidpasser).

Volgens de tabel zou dit dan 10 mm2 zijn indien ik uit ga van een manteldikte van 0.7mm ?
Gebruikersavatar
lacer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2968
Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
Locatie: 09
Uitgedeelde bedankjes: 130 keer
Bedankt: 159 keer

Aan je foto van hierboven te zien kunnen er aan die klemmen geen geleiders van 10mm² aangesloten worden.
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

Puur obv de foto zou ik 4mm² zeggen, 10mm² eerder niet.
Zet de automaat af, vijs 1 kabel los en meet die?

Ter info: 10mm², dat is wat je krijgt van Eandis tot aan uw kWh meter (4x10) en wat er tussen de zekeringkast en de kWh meter ligt.
Ook in uw zekeringkast zijn alle automaten verbonden met 10mm².
VOB 3G10 kost €3,96/m
VOB 3G6 kost €2,20/m
VOB 5G4 kost €1,90/m
Het zou dus niet zo slim zijn als uw installateur voor de lol een dikkere kabel gestoken zou hebben.
M_016
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 817
Lid geworden op: 23 aug 2017, 22:52
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 95 keer

Ter info (zonder reclame te maken)
Uw foto boven ziet er op het eerste zicht inderdaad niet direct van het type 6 of 10 mm² uit (meten is zeker zoals hierboven reeds vermeld)

https://www.gamma.be/nl/assortiment/xvb ... b021527288

https://www.gamma.be/nl/doe-het-zelf/el ... eitskabels
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

heist_175 schreef:Puur obv de foto zou ik 4mm² zeggen, 10mm² eerder niet.
Ik had ook het idee dat 10mm2 dikker zou zijn (maar wat klopt er dan niet aan m'n theorie... tenzij ik zo slecht meet).
heist_175 schreef:Zet de automaat af, vijs 1 kabel los en meet die?
Ik ga één van de volgende dagen eens op zoek naar een schuifpasser... zonder blijft het toch maar een gok.
heist_175 schreef:Ter info: 10mm², dat is wat je krijgt van Eandis tot aan uw kWh meter (4x10) en wat er tussen de zekeringkast en de kWh meter ligt.
Die is inderdaad dikker... maar ik heb daar maar 2 kabels natuurlijk vanwege monofasig.
heist_175 schreef:Ook in uw zekeringkast zijn alle automaten verbonden met 10mm².
Dat is dan weer dezelfde dikte dacht ik als die kabel naar het fornuis.
jackho
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 4315
Lid geworden op: 05 jun 2011, 21:00
Uitgedeelde bedankjes: 104 keer
Bedankt: 278 keer

Ik weet niet of het AREI reeds veranderd is ondertussen maar vroeger was het voor elektrische fornuizen (kookplaat + oven) 6 mm2 bij mono en 4 mm2 bij drie fasen.
(Met ergens uitzonderingen waar je met 2,5 mm2 mocht werken als ...... )
Dus ik geloof niet dat een elektricien zal een 10 mm2 leggen voor een kookfornuis :wink:
ubremoved_539
Deel van't meubilair
Deel van't meubilair
Berichten: 29849
Lid geworden op: 28 okt 2003, 09:17
Uitgedeelde bedankjes: 434 keer
Bedankt: 1972 keer

Maar voor een zekering van 32A en een kookfornuis verwacht ik dan toch wel 6mm.

Enfin... m'n buur is niet thuis, zal dus nog even moeten wachten voor de schuifpasser.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

r2504 schreef:Maar voor een zekering van 32A en een kookfornuis verwacht ik dan toch wel 6mm.
Dat klopt. Als je een automaat van 32A steekt, moet je minstens 6mm² steken. (4mm² mag tot een automaat van max 25A).
r2504 schreef:
heist_175 schreef:Ter info: 10mm², dat is wat je krijgt van Eandis tot aan uw kWh meter (4x10) en wat er tussen de zekeringkast en de kWh meter ligt.
Die is inderdaad dikker... maar ik heb daar maar 2 kabels natuurlijk vanwege monofasig.
Naar uw kWh meter zou toch 4x10 kunnen/moeten liggen, anders sta je voor grote werken als je ooit wil verzwaren naar 3F.
Meestal legt Eandis dus 4x10, dan kan je tot 3F/63A gaan (28kVA ~ 28kW).
heist_175 schreef:Ook in uw zekeringkast zijn alle automaten verbonden met 10mm².
Dat is dan weer dezelfde dikte dacht ik als die kabel naar het fornuis.
De bekabeling in uw bord zou ook 6mm² mogen zijn, maar dan zit je vast op 40A. Ook hier is het verstandiger om voor 10mm² te gaan, zodat je ook 50A en 63A "ready" bent.
Anders moet je bij de minste verhoging (bv 1F/40A -> 1F/50A of 1F/63A) heel uw bord herkableren.
Het prijsverschil tussen kableren op 6mm² of 10mm² is letterlijke enkele euro's (je hebt maar 4 of 5 meter nodig voor een gans bord), maar de kost zit natuurlijk in de manuren bij herkableren.
Al raad ik iedereen aan om met aansluitrails te werken en niet met losse kabeljes.
Gebruikersavatar
lacer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 2968
Lid geworden op: 24 feb 2007, 23:15
Locatie: 09
Uitgedeelde bedankjes: 130 keer
Bedankt: 159 keer

Al raad ik iedereen aan om met aansluitrails te werken en niet met losse kabeljes.
De aansluitrails moeten wel nog apart aangesloten worden met kabel.
Ik doe dit in soepele VOB van 6mm en plaats er 2 parallel. Op de kabeluiteinde knijp ik er kabelhulsen op.
Tot daar offtopic :-)
EdpNet XL 99/35 Mbps
VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H
Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200
RPi 2B Pi-Hole / 3B Kodi-19 / 3B+ Node-Red+Grafana
FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > PVoutput
Ubuntu Mate 18.04 ESM / 22.04
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14885
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1054 keer
Recent bedankt: 16 keer

Op soepele VOB moet je idd kabelhulsen knijpen.
Ik heb 2 "verdiepingen" rails verbonden met 10mm², in de realiteit is dat niet 1 dikke koperen "volle buis", maar een combinatie van dikke koperen kabels. Daar moet je dan geen kabelhuls op knijpen...

VOB 10mm²