Ik heb een vraag voor de specialisten hier : in ons nieuwbouw apartementje is een bubbel stopcontact(buiten badkamer) gekoppeld op het aparte circuit voor verlichting van de badkamer.
Installatie is goedgekeurd. Mag dit volgens AREI ?

Met dank Jempie
Gebruikersavatar
bke
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1008
Lid geworden op: 22 apr 2004, 20:41
Uitgedeelde bedankjes: 5 keer
Bedankt: 6 keer

Normaal gezien wordt verlichting afgezekerd met 16A en gelegd met 1.5mm2 kabel.
Volgens mij mag je geen stopcontact op 1.5mm2 kabel leggen, maar wel afzekeren met 16A.
Als ze de verlichting met 2.5mm2 kabel gedaan hebben, en op 20A afgezekerd, is het volgens mij reglementair...
Ares: (CPU) AMD Ryzen 1800x (RAM) 16GB DDR4 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 970 EVO 250 GB (VGA) NVidia GeForce 1050 Ti 4GB (OS) Windows 10 Pro
Apollo: (CPU) AMD FX 8300 (RAM) 8GB DDR3 (HDD) Samsung Spinpoint F1 1TB (SSD) Samsung 850 EVO 256GB (VGA) AMD Radeon HD 5850 (OS) Windows 10 Pro
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14848
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1043 keer
Recent bedankt: 7 keer

- zekering: max 16A OF schakelaars van de verlichting dubbelpolig
- draaddoorsnede: overal 2,5mm²

dan mag het :)
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6006
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 376 keer
Recent bedankt: 2 keer

heist_175 schreef:- zekering: max 16A OF schakelaars van de verlichting dubbelpolig
- draaddoorsnede: overal 2,5mm²

dan mag het :)
Ik heb m'n twijfels of je eerste regel ook in orde is.
Ik denk namelijk dat je dan weer kan discussiëren over 2 lichtkringen te hebben, je hebt dan maar 1 lichtkring en 1 gemengde kring.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14848
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1043 keer
Recent bedankt: 7 keer

een bubbel stopcontact(buiten badkamer) gekoppeld op het aparte circuit voor verlichting van de badkamer
= 1 kring

dus een gemengde kring (verlichting + stopcontact)
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1590
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 132 keer
Recent bedankt: 1 keer

Vraagje voor de AREI kenners: ik heb mijn elektriciteitsinstallatie omgebouwd van monofase 1*40A naar driefasen 3*25A. Dit is een verzwaring waarvoor een keuringsattest nodig is voor Eandis de driefasen kan binnenbrengen. De kabel tussen meterkast en verdeelbord is momenteel een kabel voor monofase, dus 2-aderig. Ik heb een nieuwe 4-aderige kabel klaarliggen, maar... mag ik die aansluiten, en zo ja: hoe?
Voor de keuring moet ik de 4-aderige kabel al hebben aangesloten aan de hoofddifferentieel, want die wordt verzegeld. De andere kant van die kabel moet in de meterkast aangesloten worden, maar daar mag ik niet aankomen. De enige optie die ik zie is de twee kabels tijdelijk met een (dikke) lusterklem aan elkaar zetten, maar dan ben ik eigenlijk weer in overtreding want dan is er een plaats waar je aan de netspanning kan VOOR de hoofddifferentieel.
Er zal wel wat tijd tussen de keuring en de installatie van Eandis gaan, en ik ben niet van plan in tussentijd zonder stroom te zitten...
Dus... weet iemand hoe dit moet?
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6006
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 376 keer
Recent bedankt: 2 keer

SpecialK schreef:Vraagje voor de AREI kenners: ik heb mijn elektriciteitsinstallatie omgebouwd van monofase 1*40A naar driefasen 3*25A. Dit is een verzwaring waarvoor een keuringsattest nodig is voor Eandis de driefasen kan binnenbrengen. De kabel tussen meterkast en verdeelbord is momenteel een kabel voor monofase, dus 2-aderig. Ik heb een nieuwe 4-aderige kabel klaarliggen, maar... mag ik die aansluiten, en zo ja: hoe?
Voor de keuring moet ik de 4-aderige kabel al hebben aangesloten aan de hoofddifferentieel, want die wordt verzegeld. De andere kant van die kabel moet in de meterkast aangesloten worden, maar daar mag ik niet aankomen. De enige optie die ik zie is de twee kabels tijdelijk met een (dikke) lusterklem aan elkaar zetten, maar dan ben ik eigenlijk weer in overtreding want dan is er een plaats waar je aan de netspanning kan VOOR de hoofddifferentieel.
Er zal wel wat tijd tussen de keuring en de installatie van Eandis gaan, en ik ben niet van plan in tussentijd zonder stroom te zitten...
Dus... weet iemand hoe dit moet?
Dan plaats je toch een aftakdoos ipv. "lusterklemmen"?
Ook is het wel wat lastig om de enkele fase te bruggen naar 3 fasen lijkt me.
Enja keurders zijn ook realistisch en redelijk hoor en gaan je daar verder niet op afrekenen.
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1590
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 132 keer
Recent bedankt: 1 keer

honda4life schreef:Dan plaats je toch een aftakdoos ipv. "lusterklemmen"?
Is dat niet hetzelfde probleem, nl dat het mogelijk is om voor de hoofddifferentieel de kabel aan te raken? Doordat zowel de meterkast als de hoofddifferentieel verzegeld zijn kan je onmogelijk aan de stroom, zonder dat je achter een differentieel zit (tenzij je de kabel gaat doorsnijden natuurlijk).
Ik vraag me gewoon af wat de officiële oplossing is, want momenteel zie ik geen enkel scenario waarbij ik NIET in overtreding ben, terwijl dit toch een situatie is die wel eens vaker moet voorkomen. Bruggen is geen probleem, dat doe ik nu ook al.
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

Je nieuwe kabel trek je tot aan de meterkast, je sluit deze aan op een tijdelijke zekering van 4 polig 25 A. De oude kabel sluit je aan om de nieuwe zekering te voeden, waarbij je brugjes plaatst om alle fases van het nieuwe circuit te voeden. De tijdelijke zekering moet je plaatsen in een zekeringkast' zodat je de klemmen niet kan aanraken.

Eenmaal de keuring rond is kan je de nieuwe kabel laten aansluiten op de nieuwe meter. Hou deze daarom lang genoeg.

De tijdelijke zekering moet je gebruiken omdat je kabel van type veranderd en mss ook van sectie.
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1590
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 132 keer
Recent bedankt: 1 keer

Die oplossing had ik ook in gedachten, zij het dan zonder zekering.
mailracer schreef:De tijdelijke zekering moet je gebruiken omdat je kabel van type veranderd en mss ook van sectie.
De nieuwe kabel is 4x 10mm2, voldoende voor de huidige 40A dus. Is in dat geval een tijdelijke zekering nodig?
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

De zekering is nodig omdat je overgaat van een monofasige bekabeling overgaat naar een driefasige bekabeling.
Gebruikersavatar
MClaeys
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6044
Lid geworden op: 16 feb 2011, 22:43
Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
Bedankt: 346 keer

Gaat dit het vaste AREI topic worden? Want anders heb ik ook nog wel een vraagje :-D
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14848
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1043 keer
Recent bedankt: 7 keer

Liever een apart topic, dat houdt het overzichtelijker :)
Gebruikersavatar
MClaeys
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 6044
Lid geworden op: 16 feb 2011, 22:43
Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
Bedankt: 346 keer

Maar sommige vragen zijn daar wat te onnozel voor denk ik :) of een topic per werf :lol: Tijdens men pauze es eentje maken dan.
SpecialK
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 1590
Lid geworden op: 22 mei 2013, 09:04
Uitgedeelde bedankjes: 3 keer
Bedankt: 132 keer
Recent bedankt: 1 keer

mailracer schreef:De zekering is nodig omdat je overgaat van een monofasige bekabeling overgaat naar een driefasige bekabeling.
Die begrijp ik toch niet helemaal. Zolang alles (differentieel, kabelsectie, verbindingsbruggen tussen zekeringen) geschikt zijn voor 40A moet ik toch niet lager afzekeren?
Na de aanpassing van de installatie door Eandis zal ik pas 25A (per fase) hebben, maar ook dan komt er geen extra zekering tussen hoofddifferentieel en meterkast.
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

Ik heb net informatie ingewonnen bij een bevriend elektricien en deze kon me vertellen dat je ook een aftakdoos mag gebruiken op voorwaarde dat er geen sectievermindering is van de kabel. Maar beter is bij eandis eens te gaan horen hoe dit meestal gebeurd. Het verschilt namelijk van streek tot streek. Afkeuren doen ze niet omdat deze verbinding toch komt te vervallen als je de kabel definitief aansluit.
ITnetadmin
userbase crew
userbase crew
Berichten: 8965
Lid geworden op: 28 jan 2012, 18:22
Uitgedeelde bedankjes: 199 keer
Bedankt: 689 keer
Recent bedankt: 2 keer

Goed, ik zou het maar erg vinden als dit zo'n kip/ei verhaal wordt zoals bij mensen die een auto zonder nummerplaat wensen te keuren voor inschrijving zonder een professionele garage in te schakelen en te betalen.
(de kip/ei factor daar is uiteraard dat je zonder nummerplaat niet kan keuren, en zonder keuring geen plaat kunt aanvragen; je moet dus wel een garage betalen zodat zij met een groene plaat kunnen gaan keuren)

Ik had een beetje verwacht dat je hier hetzelfde zou voorhebben, nl dat arei zou afkeuren voor een slechte aansluiting, en dat zonder keuring eandis niet komt aansluiten, waardoor je verplicht zou zijn een dure tussenoplossing te steken die toch komt te vervallen na de aansluiting.
Gebruikersavatar
honda4life
Moderator
Moderator
Berichten: 6006
Lid geworden op: 03 jan 2010, 21:42
Locatie: 127.0.0.1
Uitgedeelde bedankjes: 207 keer
Bedankt: 376 keer
Recent bedankt: 2 keer

mailracer schreef:Ik heb net informatie ingewonnen bij een bevriend elektricien en deze kon me vertellen dat je ook een aftakdoos mag gebruiken op voorwaarde dat er geen sectievermindering is van de kabel. Maar beter is bij eandis eens te gaan horen hoe dit meestal gebeurd. Het verschilt namelijk van streek tot streek. Afkeuren doen ze niet omdat deze verbinding toch komt te vervallen als je de kabel definitief aansluit.
Waarom zou een sectievermindering niet mogen?
Zolang je voorgaande zekering maar laag genoeg is... Ik veronderstel dat je van 40A komt.
Als de secties groter of gelijk aan 6mm² is, zie ik geen enkel bezwaar.
Ik veronderstel dat ook je 3f-differentieel daar wel tegen kan.

Geloof me maar, ze gaan je heus niet afkeuren voor wat tijdelijk "gefoefel" trouwens.
Ze weten ook dat je moeilijk verder kan zonder en dat je dit zal oplossen (natuurlijk moet de rest dan wel wat deftig gedaan zijn).
✂ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Gebruikersavatar
mailracer
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 3872
Lid geworden op: 23 feb 2010, 21:03
Uitgedeelde bedankjes: 217 keer
Bedankt: 315 keer

honda4life schreef:
Waarom zou een sectievermindering niet mogen?
Zolang je voorgaande zekering maar laag genoeg is... Ik veronderstel dat je van 40A komt.
Als de secties groter of gelijk aan 6mm² is, zie ik geen enkel bezwaar.
Ik veronderstel dat ook je 3f-differentieel daar wel tegen kan.
Als je een algemene vraag aan een elektricien stelt, dan zal hij met het meest plausibel antwoord komen. Hij kent de situatie niet, en ik ook niet.
Ik heb er , zoals jij dit voorstelt, trouwens ook geen bezwaar mee
fendtje
Elite Poster
Elite Poster
Berichten: 789
Lid geworden op: 04 jan 2007, 01:06
Uitgedeelde bedankjes: 37 keer
Bedankt: 71 keer

Arei en controle op ....

Meegemaakt ventilators op dak appartement gebouw
bekabeling uitgevoerd in kabel gain. Kabel gain = 3 losse draden .
na paar jaar pvc van gain verduurd.
En toch een positief keurings verslag met de kabel gain.
Gebruikersavatar
heist_175
Moderator
Moderator
Berichten: 14848
Lid geworden op: 07 okt 2010, 09:35
Locatie: Kempen
Uitgedeelde bedankjes: 484 keer
Bedankt: 1043 keer
Recent bedankt: 7 keer

fendtje schreef:Arei en controle
is idd een lachertje
zorg dat
- aarding klopt
- sticker op de kast
- benodigde schema's
- diff naar behoren werkt

en het zal wel lukken
de rest controleren ze gewoon niet, niet als in totaal niet

kabelsectie?
correcte aansluiting?
controleren ze gewoon niet, nergens
Mijn eerste keuring was ontluisterend, de volgende was "ach ja, ik weet hoe het gaat"